Имеется ПЧВ2, центробежный насос. Схема управления замкнутая - поддержание давления.
Проблема: если при обрыве обратной связи (AI), ПЧВ увеличивает частоту с (30Hz) до максимальной (50Hz)...
Вопрос Как в ПЧВ2 реализовать контроль обрыва/замыкания AI (4-20mA)? т.е. При обрыве частота оставалась фиксированной или нулевой.
Смею предположить, что это можно сделать средствами встроенного ПЛК и двух наборов:
Набор1 - замкнутый контур/ ПИ регулятор/ уставка0 4bar.
Набор2 - открытый контур/ уставка0 25%(30Hz).

Может в ПЧВ2 имеются более либеральные решения?

energvk
24.07.2017, 17:36
как вариант можно использовать выходное реле пч, выход которого завязать с дискретным входом выбора сигнала задания. есть авария - срабатывает реле - предустановленная скорость; нет аварии - пид-регулирование (или что именно нужно)

kma
24.07.2017, 21:00
DI и DO заняты, может можно через раздел Аварии или через Группа4?
что нибудь похожее на режим "Пожар" как ПЧВ3, только с выбранной уставкой ))))

ASo
24.07.2017, 21:10
Параметр 6-01 чем не устраивает?

kma
25.07.2017, 10:31
6-01 и 3-11 устроили очень даже! спасибо...

Свиридов Иван
30.05.2019, 13:21
Здравствуйте, можете более подробно описать процедуру? У нас ПЧВ3 на 75 кВт. Реализуем алгоритм - поддержание заданного давления (из руководства по проектированию). Критичен обрыв обратной связи. В идеале бы, конечно, в параметре 6-01 выбрать (1) "зафиксировать выходную частоту" (Freeze output), но к сожалению, не работает. При обрыве ОС, ПЧ разгоняет двигатель до максимума. Также пробовали в параметре 6-01 выбрать (3) "фиксированная частота" (Jogging), а в параметре 3-11 указать определенную частоту, но это тоже не сработало. Вероятно что-то упускаю.

Заец Максим
30.05.2019, 16:30
В данном случае можно воспользоваться встроенным ПЛК. Попробуйте реализовать следующую логику. 42964

Свиридов Иван
31.05.2019, 07:42
Добрый день! Спасибо! Попробую.

Свиридов Иван
31.05.2019, 12:34
Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?

Заец Максим
31.05.2019, 16:26
Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?

Включите ПЛК, событие запуска "True", Событие останова "False"