Просмотр полной версии : Помогите с ТРМ-1



rostik
24.07.2017, 11:08
Помогите люди добрые!
Попался мне ОВЕН ТРМ-1.Наклейка на задней стороне вообще не читаемая.
Подскажите по фотографиям,какой у него тип выхода и есть ли выход +24V.
Заранее благодарен.
3220332204322053220632207

rostik
24.07.2017, 17:13
Кое чё понарыл сам.Выхода +24V нет.Иначе бы присутствовали 15 и 16 контакты.

maximov2009
25.07.2017, 04:18
Добрый день. Где Вы такое чудо откопали? И зачем оно Вам надо?
Судя по фото ТРМ уже переделывали, плата выхода самопальная. Скорее всего раньше стояли релюшки, их наверное выпаяли. На первый выход поставили что то типа оптопары симисторной или транзисторной. Посмотрите маркировку на белой мелкосхемке. А второго выхода по моему вообще нет, одни дырки под релюшку. Это по моему из первых изделий ОВЕН, отдайте в музей, Вам взамен новую дадут.
С уважением.

Василий Кашуба
25.07.2017, 07:20
Кое чё понарыл сам.Выхода +24V нет.Иначе бы присутствовали 15 и 16 контакты.
По моему, тиристорный выход.

rostik
25.07.2017, 07:38
На трансформаторе наклейка 2001 год.Прибор изначально с одним выходом(ТРМ1 а не 2ТРМ1)вот только с каким?
Сделан так на заводе.Сами ничего не паяли.
Демонтировали старые КИПовские шкафы,там и снял этот раритет.
Помню то время когда это монтировали.Но система газоанализатора из дымовой трубы так корректно и не заработала.И простояло это до сегодняшних дней,пока не разломали.Просто в помойку жалко стало.

Сергей0308
25.07.2017, 08:25
Во-первых схема должна быть на шкаф, установку или проект, там всё указано иначе как вы прибор замените, например, при работе сгорел, не зная что это! Тиристор можно определить так: при постоянном напряжении питания нагрузки если открыть то и не закроется, даже если прибор выключить(обесточить), только с током не переборщите, чтобы не спалить! Но проще наверно посмотреть маркировку!

rostik
25.07.2017, 09:49
Во-первых схема должна быть на шкаф, установку или проект, там всё указано иначе как вы прибор замените, например, при работе сгорел, не зная что это! Тиристор можно определить так: при постоянном напряжении питания нагрузки если открыть то и не закроется, даже если прибор выключить(обесточить), только с током не переборщите, чтобы не спалить! Но проще наверно посмотреть маркировку!

Спасибо что уделяете мне время.С 2004 года это оборудование было выведено из эксплуатации.Уже ни схем,ничего.Половина выкинули лет пять назад.А шкафы сейчас разломали.А в электронике я вообще холодный.Вот сюда и обратился.

maximov2009
25.07.2017, 09:57
На белой микросхемке то есть маркировка?

rostik
25.07.2017, 10:12
На белой микросхемке то есть маркировка?

Завтра на работе рассмотрю всё подробней

Petrovi4
25.07.2017, 11:06
В таком корпусе вероятнее всего тиристорная оптопара (выход типа "С") у транзисторных корпус как правило уже или другая распиновка выхода. Собственно если маркировка начинается с МОСхххх то так и есть.

rostik
25.07.2017, 11:21
В таком корпусе вероятнее всего тиристорная оптопара (выход типа "С") у транзисторных корпус как правило уже или другая распиновка выхода. Собственно если маркировка начинается с МОСхххх то так и есть.

На данный момент на выходной платке читается МО(не видно из за проводка перемычки)1В2М видно так МО*1В2М

Petrovi4
25.07.2017, 19:10
То на платке и является внутренней технической маркировкой, для нас бессмысленной, а смотреть надобно на самой микросхеме (белой).

rostik
26.07.2017, 18:30
То на платке и является внутренней технической маркировкой, для нас бессмысленной, а смотреть надобно на самой микросхеме (белой).

Вот нафоткал как смог.322513225232253322543225532256322573225832259 32260

rostik
26.07.2017, 18:37
На белой микросхеме вроде такое.
0222
TLP 3062

rostik
26.07.2017, 18:41
На белой микросхеме вроде такое.
0222
TLP 3062

Прогуглился-это
TLP3062 (S,C,F,T), Оптопара симисторная [DIP-6 (5-pin)]

rostik
26.07.2017, 18:43
А теперь скажите значит этот прибор с каким выходом?

Petrovi4
26.07.2017, 20:03
ТРМ1-Щ1.У.С
Выход типа "С" как и предпологплось

rostik
27.07.2017, 04:21
ТРМ1-Щ1.У.С
Выход типа "С" как и предпологплось

Всем спасибо за уделённое мне время.Удачи в делах.:)

Алексей82
18.08.2017, 07:13
Здравствуйте. Столкнулся с вопросом. Купил ТРМ1Б-Н-АТ.Р и к нему термосопротивлениеДТС034-50М.В3.20/1,5. Как понятно из инструкции необходимо прописать параметр датчика в B0-1 установить 09. Но не могу понять, как прописывается. Захожу в режим программирования (прог более 6 сек) далее указываю код 246 в ,b0-0 , перехожу b0-1, нажимаю (прог) и выставляю 09 - но у меня не мигает этот параметр и после не сохраняется. Не пойму почему так. В роликах по настройке все работает. Инструкции несколько раз перечитал. Сейчас на приборе в режиме работа высвечивается 0.0. Изначально высвечивалась ошибка. Спасибо заранее.

Сергей0308
18.08.2017, 08:55
У Вас прибор с токовым входом, напрямую термосопротивление к нему невозможно подключить, только со встроенным, либо отдельным нормирующим токовым преобразователем, типа такие:
http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma/69960055

32692

Такие приборы, наверно лет 10 уже как не производятся, как альтернатива, купить современный прибор с универсальным входом!

Алексей82
18.08.2017, 11:16
Спасибо. Какой лучше датчик к этому ТРМ1, из тех, что сейчас продается? Мне нужно от 37,6 до 38,1 регулировать. Точность 0,1 градус.

Сергей0308
18.08.2017, 11:24
Спасибо. Какой лучше датчик к этому ТРМ1, из тех, что сейчас продается? Мне нужно от 37,6 до 38,1 регулировать. Точность 0,1 градус.

С такой точностью, я молчу про регулирование с помощью ТРМ1, Вы даже температуру не измерите!

Наивысший класс точности для 50М - 0,5, диапазон можно выбрать 0 - 100 или -50 - 50. Точность датчика составит +/- 0,5 градуса:

32704

Алексей82
18.08.2017, 11:45
Но у меня работает ТРМ1 с такими параметрами. ТРМ 1 конечно свежий.

Сергей0308
18.08.2017, 11:52
Но у меня работает ТРМ1 с такими параметрами. ТРМ 1 конечно свежий.

Какой же свежий, Вы же сами написали: Купил ТРМ1Б-Н-АТ.Р!
И такая точность здесь недостижима и ТРМ1 с релейным выходом для таких целей не подходит, Вам надо ПИД-регулятор!

Алексей82
18.08.2017, 11:56
Этот не первый. Не посмотрел дату производства и не разобрался с подключаемыми датчиками (думал по аналогии смогу сам все подключить). У меня инкубаторы работают. По сути мне достаточно точности ТРМ, которые уже работают.

Сергей0308
18.08.2017, 12:04
Этот не первый. Не посмотрел дату производства и не разобрался с подключаемыми датчиками (думал по аналогии смогу сам все подключить). У меня инкубаторы работают. По сути мне достаточно точности ТРМ, которые уже работают.

Так Вы можете сами всё подключить, только к этому прибору нужен датчик с токовым выходом, уже об этом писал, ну если проще поступить, не мудрствуя лукаво, возьмите новый ТРМ1, там универсальный вход, да и вечного ничего не бывает, прибор своё уже отслужил, ну если хотите заморочек, можно и отдельный нормирующий преобразователь поставить, но он дороже нового ТРМ1!