Просмотр полной версии : ТРМ210 + ПЛК150



Владислав Г.
21.07.2017, 13:08
Здравствуйте!

Необходимо подключить ТРМ210 к ПЛК150 по RS485. Изначально соединил ТРМ с конфигуратором на ПК - порт 485 рабочий, затем попытался законнектить с ПЛК - не получается, выдает ошибку 81. Пытаюсь после этого снова подключиться к ПК - прибор не обнаруживается. Делаю сброс на заводские настройки, ТРМ опять определяется конфигуратором. При попытке подключения к ПЛК все повторяется вновь - ТРМ не коннектится.
При подключении счетчика импульсов СИ-30 - все нормально, ПЛК его видит.
Сетевые параметры:
ModBas RTU, скорость 115200, 8 бит, адрес - 16, стоп-бит - 2 (выбрал в ПЛК).

Может есть какая - нибудь особенность подключения?
Спасибо.

Владислав Г.
21.07.2017, 14:00
Связь наладилась.

Владислав Г.
21.07.2017, 15:06
Для считывания статуса ТРМ210 необходимо воспользоваться типом данных - binary. Попытался реализовать его через register input - выводит какие-то значения, которые не соответствуют табличным в прямом виде. Как их надо преобразовать или применить другой модуль?

Kostennikov
21.07.2017, 16:48
Для считывания статуса ТРМ210 необходимо воспользоваться типом данных - binary. Попытался реализовать его через register input - выводит какие-то значения, которые не соответствуют табличным в прямом виде. Как их надо преобразовать или применить другой модуль?
binary -- 8 bit input