Рамон74
17.07.2017, 12:10
Здравствуйте уважаемые разработчики и форумчане!))
Есть контроллер ПЛК100.ТЛ. В эксплуатации менее года и использовался в качестве стендового. В начале купили этот контроллер думали, что пригодится, осваивали в качестве стендового. Все поначалу была связь, работали через Enlogic. Потом его отложили в сторонку на время, появились другие дела. Через некоторое время решил им снова поработать. Пытаюсь как обычно подключится напрямую через USB-2.0 Dev на компе пишет неопознанное устройство. Подключал через разные USB порты, пытался подключить к другому компу. Пробовал через Ethernet. Все настраивал через РЭ. Ну не получается связатся с ним. Как сбросить в заводские настройки ПЛК100.ТЛ не нашел. Помогите пожалуйста хотя бы сбросить в заводские настройки!:confused:

IVM
17.07.2017, 14:24
Здравствуйте уважаемые разработчики и форумчане!))
Есть контроллер ПЛК100.ТЛ. В эксплуатации менее года и использовался в качестве стендового. В начале купили этот контроллер думали, что пригодится, осваивали в качестве стендового. Все поначалу была связь, работали через Enlogic. Потом его отложили в сторонку на время, появились другие дела. Через некоторое время решил им снова поработать. Пытаюсь как обычно подключится напрямую через USB-2.0 Dev на компе пишет неопознанное устройство. Подключал через разные USB порты, пытался подключить к другому компу. Пробовал через Ethernet. Все настраивал через РЭ. Ну не получается связатся с ним. Как сбросить в заводские настройки ПЛК100.ТЛ не нашел. Помогите пожалуйста хотя бы сбросить в заводские настройки!:confused:

Возможно это из-за того что аккумулятор разрядился. Включите ПЛК на несколько часов и снова попробуйте связаться.

Рамон74
17.07.2017, 15:00
Он уже стоит несколько дней

IVM
17.07.2017, 15:41
В этой ветке попробуйте спросить: http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=65

Сергей Сисейкин
18.07.2017, 10:30
Добрый день, в первую очередь попробуйте соединиться с ПЛК по lan, главное, чтобы остались его сетевые настройки, если же не уверены в их актуальности, то попробуйте через системный порт ПЛК, например через "putty" подключиться и узнать сетевые настройки.

Рамон74
18.07.2017, 10:52
ок попробую

Рамон74
19.07.2017, 11:57
Пробовал через PuTTy, через WinSCP вводить IP-адрес, не получается с ним связаться. Возможно адрес изменил и забыл. А как сбросить контроллер в заводские настройки? или как еще с ним можно связаться?

Яшина Татьяна
19.07.2017, 12:13
Когда подключаетесь через putty через системный порт (порт Debug,кабелем КС-1 к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.

Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 _._._._ (указываете IP нужный)
. Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.

Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.

Рамон74
20.07.2017, 10:34
с помощью putty считал следующие сетевые настройки: 32153. Командой ifconfig eth0 забил временный ип адрес 192.168.3.115. Проблема в чем, в том что после загрузки новой конфигурации в контроллер через энлоджик следует рестарт контроллера и связь теряется.

Яшина Татьяна
20.07.2017, 12:06
Когда изменили адрес плк на временный, добавляйте ПЛК через правка- импорт, указываете назначенный вами временный IP.32161


В режиме опроса на вкладке контроллеры ,будет доступна кнопка - сетевые интерфейсы. Там прописываете этот же адрес,и после рестарта плк будет с этими сетевыми настройками. ( а не с заводскими 192.168.0.77)32162

Чтобы вы увидели в конфигурации контроллер с заводскими настройками вы должны быть в этой же подсети.

Рамон74
20.07.2017, 12:41
А не все нормально, разобрался связь есть! загружаю какую надо задачу,все вроде бы ок. Но: постоянно моргает лампочка работа, не горит лампочка связь. При нажатии кнопки пуск\старт контроллер не реагирует. Другой вопрос с плк100.тл можно связываться по usb 2.0 device и программой EasyWorkPLC ?

Рамон74
20.07.2017, 13:35
Забыл сказать: за помощь спасибо! Помогли мне

Сергей Сисейкин
20.07.2017, 15:55
в ПЛК-100 модификации ".ТЛ" не используется кнопка "старт\стоп", так же не используется usb 2.0. По индикации, все верно, горит постоянно "Питание" и должна мигать "работа".

Рамон74
21.07.2017, 07:28
Спасибо, теперь разобрался.

SA104
01.09.2017, 06:46
Добрый день, подскажите какой таргет подойдет для ПЛК-100 модификации ".ТЛ"
Контроллер из коробки, пытаюсь связаться по Ethernet, Codesys его не видит. Адрес ставил 10.0.6.10 маска 255.255.0.0

Сергей Сисейкин
01.09.2017, 08:46
Здравствуйте, для контроллера ПЛК-100.ТЛ не нужно загружать таргет файлы. Контроллеры модификации ".ТЛ" взаимодействуют не с codesys, а с программным обеспечением ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ, скачать программу можно на нашем сайте по ссылке http://www.owen.ru/catalog/44039026 -дистрибутив версии 1.1.6 (для ознакомления подойдет демо-режим программы, то есть достаточно просто скачать и установить программу).
сетевые настройки контроллеров модификации ".ТЛ" имеют следующие сетевые настройки (по умолчанию):
ip 192.168.0.77 mask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1
очень рекомендую посмотреть короткие видео уроки по Телемеханике ЛАЙТ, которые помогут правильно установить ПО, создать проект и помогут сделать первые шаги в освоении софта: http://www.owen.ru/catalog/30450862

SA104
01.09.2017, 12:30
Спасибо!
Все уже скачал,установил, но как всегда инструкцию читаем в крайнем случае.. )

SA104
09.09.2017, 19:39
Доброго времени.
Подскажите почему ПЛК100 может не обнаруживаться ТМЛ по интерфейсу RS232 (Debug).
Через Putty все ОК. контроллер отвечает.

Сергей Сисейкин
11.09.2017, 08:47
Добрый день, в плк-100.ТЛ 232(debug) используется исключительно при прошивке прибора и носит конфигурационный\отладочный характер (забыли IP? - подключились,узнали).

SA104
11.09.2017, 12:11
Добрый день, в плк-100.ТЛ 232(debug) используется исключительно при прошивке прибора и носит конфигурационный\отладочный характер (забыли IP? - подключились,узнали).
Т.е. Телемеханика Лайт - ПЛК100 через порт Debug не увидит?
А какой итерфейс тогда обозначен на вкладке Контроллеры - Параметры связи.

Сергей Сисейкин
11.09.2017, 15:47
по lan у вашего ПЛК заводские сетевые настройки ip 192.168.0.77 mask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 33081