PDA

Просмотр полной версии : Тип датчика - редактирование параметра запрещено...?



arelavv
17.07.2017, 08:46
Только что получен МВ 110-224-8А
Для проверки, с помощью конфигуратора настроил без проблем три канала, связал с ПЛК 110-60, все работает...
При последующей попытке настроить все каналы на типы датчика 4-20 мА закончились провалом, в графе ошибки конфигуратора красными буковками написано - РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗАПРЕЩЕНО... Пробовал разные варианты (вкл заводские настройки, устанавливал по новому конфигуратор и т.д и т.п...) идеи кончились - может подскажет кто, что делать...?

arelavv
17.07.2017, 08:52
Причем другие параметры меняются без проблем (Нижнее, верхнее значение и т.д.)

arelavv
19.07.2017, 07:41
Что-то молчание в ответ...
Подключил второй, модуль работает как часы... Но заметил что версия прошивок у них разная, у "не работающего" вер 2.06 у нормального модуля где-то 2.09 - за точность цифр не ручаюсь, но разница есть. Может прошить попробовать? Как это делать не знаю, не пробовал...

arelavv
19.07.2017, 09:52
Продолжаем монолог!
Нашел на сайте прошивку v2.09, завтра займусь. О результатах доложу...

arelavv
03.08.2017, 14:01
;)Прошивка совершила невероятное - модуль заработал!!!
Всем спасибо за внимание...