PDA

Просмотр полной версии : Звуковая сигнализация алармов



smk1635
13.07.2017, 14:50
Где настраивается звуковая сигнализация алармов ?

И можно ли привязать индикацию алармов к кнопке перехода на другую мнемосхему?

К примеру, есть главная мнемосхема. На ней отмечены несколько объектов. Каждому объекту присвоена своя кнопка, по нажатию
которой осуществляется переход на мнемосхему этого конкретного объекта.

Как можно реализовать индикацию о появлении аварии на конкретном объекте?
На кнопке "Сигнализировать об алармах" установлено. Но как привязать аварии к это кнопке ?

Яшина Татьяна
13.07.2017, 15:19
Для задания звуковой сигнализации нужно зайти в настройки списка алармов ( не элемента из библиотеки, а журнала который выводится внизу мнемосхемы) - щелчком правой кнопки мыши на его панели. В появившемся окне можно настроить звуковую сигнализацию для каждого приоритета сообщений.32051

Про индикацию алармов на кнопках перехода на др.мнемосхемы: если у вас стоит свойство "Отображать аварийную ситуацию" , то в случае если для какого то параметра,находящегося на мнемосхеме,сформировался аларм, на любом кадре кнопка ведущая на эту мнемосхему будет выделена рамкой и мигать,сигнализируя об аварии на данном объекте.

smk1635
13.07.2017, 17:02
Про индикацию алармов на кнопках перехода на др.мнемосхемы: если у вас стоит свойство "Отображать аварийную ситуацию" , то в случае если для какого то параметра,находящегося на мнемосхеме,сформировался аларм, на любом кадре кнопка ведущая на эту мнемосхему будет выделена рамкой и мигать,сигнализируя об аварии на данном объекте.

Да, действительно сигнализирует. Но как выяснялось, только на первые 14 алармов. На вторую часть не реагирует, хотя звуковая сигнализация работает для всех алармов. В модуле алармов сервера показывает, что настроены все 41 аларм.

smk1635
13.07.2017, 17:15
Вот скриншоты:

32057

здесь только звуковая срабатывает:

32060 32061

А здесь и рамка есть на кнопке и звуковая сигнализация:

32063

Настройки везде одинаковые.

Яшина Татьяна
13.07.2017, 17:25
Эти параметры все на одной мнемосхеме находятся или на разных?

Работает на все алармы, может на какой то кнопке забыли поставить "сигнализировать об авариях" . Виртуально сложно понять,надо проект смотреть.

smk1635
13.07.2017, 18:33
Эти параметры все на одной мнемосхеме находятся или на разных?

Разобрался. Ключевое словосочетание "параметры на одной мнемосхеме".
Привязал параметры у которых не появлялась рамка к пустым мульти-изображениям с включенной прозрачностью (что бы на мнемосхеме не отображались) и всё заработало.

Метод тыка рулит по прежнему. :)

Спасибо за подсказку.