PDA

Просмотр полной версии : МВ110-224.2А выдает датчики в обрыве



Рамон74
13.07.2017, 14:50
Появилась проблема с модулем МВ110-224.2А. Выдает, что датчики в обрыве (термометры сопротивления Pt1000).Есть связь с модулем. Менял датчики на Рт100, возвращал модуль к заводским настройкам, пришлось даже перепрошить модуль (перемычку на заводские настройки на 2ом джампере прогу перепрошивки и запускал). Короче по всякому, осталось найти бубен и разучить какой нить танец))) Ничего не помогает: пишет датчики в обрыве. Подключал и по одному датчику так же все. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!

Сергей0308
13.07.2017, 16:04
Появилась проблема с модулем МВ110-224.2А. Выдает, что датчики в обрыве (термометры сопротивления Pt1000).Есть связь с модулем. Менял датчики на Рт100, возвращал модуль к заводским настройкам, пришлось даже перепрошить модуль (перемычку на заводские настройки на 2ом джампере прогу перепрошивки и запускал). Короче по всякому, осталось найти бубен и разучить какой нить танец))) Ничего не помогает: пишет датчики в обрыве. Подключал и по одному датчику так же все. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!

Ну и как Вы подключали? Согласно РЭ или как по-своему??? И какой код выставляли в in-t? Я так предполагаю Вы хотите чтобы кто-то гадал, как Вы там подключили, настроили, напишите хотя бы, а лучше сделайте согласно РЭ!

Рамон74
14.07.2017, 07:42
Все настроено и подключено через РЭ)))))))))) Такие настройки. Скорость обмена-19200, длинна слова-8, четность-отсутствует, стоп бит-1, размер сетевого адреса-8, адрес прибора-96, задержка ответа-2мс, протокол-стоял ОВЕН. В настройке in-t стоял Pt1000, все остальные настройки по умолчанию. Датчик работоспособный. Менял тип датчика на Рт100(исправный), вход на модуле. Не помогает.
Стоит почти такой же датчик с такими же настройками(ну кроме адреса и типа датчика) МВ-110.8А. Работает нормально.
Просто по какой то причине модуль стал выдавать, что датчик в обрыве. Возможно сбой по питанию или еще чего.

Сергей0308
14.07.2017, 08:36
Все настроено и подключено через РЭ)))))))))) Такие настройки. Скорость обмена-19200, длинна слова-8, четность-отсутствует, стоп бит-1, размер сетевого адреса-8, адрес прибора-96, задержка ответа-2мс, протокол-стоял ОВЕН. В настройке in-t стоял Pt1000, все остальные настройки по умолчанию. Датчик работоспособный. Менял тип датчика на Рт100(исправный), вход на модуле. Не помогает.
Стоит почти такой же датчик с такими же настройками(ну кроме адреса и типа датчика) МВ-110.8А. Работает нормально.
Просто по какой то причине модуль стал выдавать, что датчик в обрыве. Возможно сбой по питанию или еще чего.

Если всё правильно подключено, настроено и датчик исправен, значит сам модуль неисправен! Я же не могу видеть например подключили ли Вы перемычку на вход обычно используемый для компенсации сопротивления проводов!

Рамон74
14.07.2017, 08:43
Перемычка стоит как надо)))

Рамон74
14.07.2017, 09:08
Подключил датчик давления(т е активный датчик с токовым выходом 4-20 мА). Соответственно поменял тип датчика в in-t нужного входа. В конфигураторе в опросе входа пишется измеренное значение слишком велико. Подключил все правильно согласно РЭ! В разрыв датчика последовательно цепляю мультиметр и и замеряю ток. При нулевом давлении - 3,98 мА, при повышении давления - данные меняются.

danilk
14.07.2017, 09:43
несите в ремонт

Рамон74
14.07.2017, 10:02
Придется))

vitsch
02.11.2018, 10:58
КТО имеет опыт работы с МВ110-224.2А.отзовитесь.
Вижу очень странные вещи-при подаче тока более 20 ма (23 ма)блок сначала пишет про обрыв линии, а потом просто умирает(пишет про очень малое значение)Аналогичные модули такого типа обычно имеют как минимум защиту и адекватную реакцию на перегрузку.Вынужден после опытов с током большим чем 20 ма отдать в ремонт.Кто -нибудь из опытных людей отзовитесь!!!Писать про надежную пайку и номинал резистора не надо . спасибо

vitsch
02.11.2018, 12:51
КТО имеет опыт работы с МВ110-224.2А.отзовитесь.
Вижу очень странные вещи-при подаче тока более 20 ма (23 ма)блок сначала пишет про обрыв линии, а потом просто умирает(пишет про очень малое значение)Аналогичные модули такого типа обычно имеют как минимум защиту и адекватную реакцию на перегрузку.Вынужден после опытов с током большим чем 20 ма отдать в ремонт.Кто -нибудь из опытных людей отзовитесь!!!Писать про надежную пайку и номинал резистора не надо . спасибо

A.Simonov
06.11.2018, 12:31
КТО имеет опыт работы с МВ110-224.2А.отзовитесь.
Вижу очень странные вещи-при подаче тока более 20 ма (23 ма)блок сначала пишет про обрыв линии, а потом просто умирает(пишет про очень малое значение)Аналогичные модули такого типа обычно имеют как минимум защиту и адекватную реакцию на перегрузку.Вынужден после опытов с током большим чем 20 ма отдать в ремонт.Кто -нибудь из опытных людей отзовитесь!!!Писать про надежную пайку и номинал резистора не надо . спасибо

Вы просили не писать про шунт и пайку.

Однако, проблемы подобного характера возникают из-за неправильного номинала резистора и некачественной пайки.

Резистор должен быть прецизионный, номиналом 50 Ом (для старых модулей) и 49.9 Ом (для новых модулей).

Резистор из комплекта использовали?
Припаяли его к проводникам?

Про перегрузку.
В РЭ на прибор не указано про допустимость перегрузки, из чего можно сделать вывод:

Перегружать измерительный канал по току - не стоит.