Просмотр полной версии : Ошибки при работе MasterSCADA



super100
11.07.2017, 08:41
Останавливается через некоторое время опрос объекта. После перезапуска MasterSCADA всё восстанавливается. Можно ли в настройках программы что-то изменить, чтобы более стабильно вёлся опрос? Конфигурация системы такая: ОВЕН ПЛК100/Ethernet/ Modbus Universal MasterOPC Server/MasterSCADA v3.5/

SCADAMaster
11.07.2017, 09:41
Что значит "останавливается опрос"? Останавливается в ОРС или в скаде?
В ОРС что в этот момент происходит? Запросы идут?

super100
11.07.2017, 12:58
В OPC BAD все теги по этому IP-адресу. По остальным IP-адресам где аналогичные ПЛК100 опрос продолжается, но бывает и на них периодически останавливается опрос. Все ПЛК100 подключаются в локальную сеть через коммутаторы CISCO.

SCADAMaster
11.07.2017, 13:00
Что в сообщения? Порт не открывается?
Можно попробовать в ОРС сервере на уровне устройства включить реинициализацию узла при ошибке.

super100
11.07.2017, 13:01
Спасибо! Попробую.

super100
11.07.2017, 14:22
Проверил. У меня и так установлена реинициализация узла при ошибке.

SCADAMaster
11.07.2017, 14:40
Что происходит в момент зависания? Посмотрите на вкладке Сообщений и Запросов.
Судя по всему возникает зависание соединение на стороне контроллера.
Также сообщите вашу версию Modbus Universal