Просмотр полной версии : ПД150 - RS - ошибка



Ярослав123
09.07.2017, 12:55
Добрый день.
В документации есть фраза -
"
При возникновении ошибок: «Программная ошибка» и «Датчик температуры в
обрыве»,– в рабочем режиме на ЦИ1 будет выведено сообщение Er02, в параметр «Код
ошибки преобразователя» (Р1.10) будет записано число 10.
"
и есть еще параметр P1.05 - Статус состояния преобразователя


Вопрос как - получить информацию об ошибке по проколу -ModbusRTU

Ярослав123
14.07.2017, 00:58
Техподдрежка? Вы где?

Зоя
18.07.2017, 12:49
Статус состояния прибора можно считать из регистра 0х0010.
В случае отсутствия ошибок значение регистра 0х0010 равно 0.
При возникновении ошибки в соответствующий бит регистра записывается 1.
Номер бита - Описание ошибки:
0 - При чтении flash-памяти не сошлась контрольная сумма
1 - Программная ошибка
2 - Датчик давления в обрыве
3 - Датчик температуры в обрыве
4 - Результат измерения вышел за границы диапазона измерения более чем на 5 %

Ярослав123
13.08.2017, 03:32
Спасибо.
Специалисты открывают недокументированные возможности.
Что-то тут не так. ( в документации к прибору)

Но все равно большое спасибо.