PDA

Просмотр полной версии : МУ110-8К Оптопара транзисторная



danilk
08.07.2017, 18:23
n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА

IVM
08.07.2017, 22:45
Нет таких оптопар. В "ОВЕН" либо нолик лишний приписали, либо внешний транзистор к оптопаре подключили.

alexx751
08.07.2017, 23:14
наверное оптореле?

danilk
08.07.2017, 23:45
Мне кажется, что реально ошиблись. Я спалил 4 канала

IVM
09.07.2017, 19:33
Мне кажется, что реально ошиблись. Я спалил 4 канала

А может ты сам что-то не так сделал ? Выход чем нагружал ?

danilk
09.07.2017, 19:47
200ма была нагрузка

alexx751
09.07.2017, 21:44
Индуктивная?

danilk
09.07.2017, 23:29
Нет. Светодиод яркий

VaBo
10.07.2017, 09:31
наверное оптореле?
Да, это максимальные параметры KAVQ212

danilk
10.07.2017, 09:41
KAVQ212

уверены? такой номер ни в одном поиске не бьется

VaBo
10.07.2017, 09:44
уверены? такой номер ни в одном поиске не бьется
Пардон, писал по-памяти, на самом деле KAQV212

Ну тогда и дополню ответ, - для однополярного подключения есть вариант с проходным сопротивлением Rdson = 0,63 Ом. При таком подключении корпус гарантированно выдержит и 1 А, при этом рассеиваться будет, как несложно подсчитать, 0,63 Вт...

danilk
10.07.2017, 10:06
Спасибо.
Это действительно они стоят в данном модуле вывода?

VaBo
10.07.2017, 10:17
Спасибо.
Это действительно они стоят в данном модуле вывода?
Они или какие-то из пары десятков полных аналогов, - понятия не имею.

danilk
10.07.2017, 10:24
про аналоги понятно, я к тому, что если я куплю эти оптореле для замены, я не прогадаю?

IVM
10.07.2017, 11:16
Нет. Светодиод яркий

И как он был подключен ?

Alex_rem
10.07.2017, 11:36
К оптопаре подключен транзистор BCP56-16 (ONSemi, SOT-223).
32015
Характеристики транзистора:
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1.5 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A

danilk
10.07.2017, 11:43
К оптопаре подключен транзистор BCP56-16 (ONSemi, SOT-223).

спасибо огромное!

IVM
10.07.2017, 12:05
К оптопаре подключен транзистор BCP56-16 (ONSemi, SOT-223).
32015
Характеристики транзистора:
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1.5 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A


Я про внешний транзистор сразу написал. Я крут. ;)

Не понятно почему у автора темы повылетали выходы. Светодиод явно был подключен не верно. Скорее всего последовательно со светодиодом был подключен резистор не с тем номиналом или его вообще не было.

danilk
10.07.2017, 12:05
Я про внешний транзистор сразу написал. Я крут. ;)

пирожок на полке :)

IVM
10.07.2017, 12:11
пирожок на полке :)

Мой последний пост до конца прочти и дай ответ.

danilk
10.07.2017, 12:17
какой ответ? 12В СД через резистор 62 Ом. Ну не надо меня совсем за дурака держать

IVM
10.07.2017, 12:22
какой ответ? 12В СД через резистор 62 Ом. Ну не надо меня совсем за дурака держать

А выходы почему повылетали ?

danilk
10.07.2017, 12:30
не понятно. остальные выходы висят на ТТР и работают

IVM
10.07.2017, 12:35
не понятно. остальные выходы висят на ТТР и работают

Входы ТТР потребляют мизер.

Кирилл Валюнин
10.07.2017, 12:58
Здравствуйте
bcp56-16
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/document/BCP56T1-D.PDF

danilk
10.07.2017, 13:25
Да, спасибо. Нашёл 3а аналог

Alex_rem
10.07.2017, 13:40
Есть возможность подъехать в сервисный центр с прибором и светодиодами? Прибор отремонтируем, если он требует ремонта и тут же подключим СВД.

danilk
10.07.2017, 13:47
Добрый день. Только если зиме. Модуль установлен и трудится каждый день. Сезонный бизнес

danilk
12.07.2017, 10:54
небольшое расследование показало, что подключали на живую и не аккуратно. выговор объявлен.
В связи с этим вопрос, открытый коллектор в принципе не допускает защиту по току от КЗ? Никакого резистора в цепи нет? Этот вопрос оставлен на откуп пользователям прибора?

IVM
12.07.2017, 14:56
В связи с этим вопрос, открытый коллектор в принципе не допускает защиту по току от КЗ? Никакого резистора в цепи нет? Этот вопрос
оставлен на откуп пользователям прибора?

Писал "не надо меня совсем за дурака держать", и вдруг задаешь такие дурацкие вопросы. ;)

danilk
12.07.2017, 15:41
и что дурацкого? посмотрев рекомендованное применение, сразу напрашивается защита по току. Все-таки это коммерческий прибор. Любое исполнительное устройство и проводные линии до него могут дать КЗ. Даже на недорогом китайском БП у меня стоит самовосстанавливающийся предохранитель
Вот что действительно дурацкое - это привычка тыкать незнакомым людям.

IVM
13.07.2017, 11:39
и что дурацкого? посмотрев рекомендованное применение, сразу напрашивается защита по току. Все-таки это коммерческий прибор. Любое исполнительное устройство и проводные линии до него могут дать КЗ. Даже на недорогом китайском БП у меня стоит самовосстанавливающийся предохранитель

Не все так просто. Пример с БП тут не уместен. Транзисторный дискретный выход при КЗ вылетит много быстрее чем сработает самовосстанавливающийся предохранитель.

danilk
13.07.2017, 14:51
я сегодня замерил лабораторным блоком: витая пара на 1 паре кз на 30м допустила 3.8А при 12В.
Возможно пример про пред и не самый лучший, конечно в идеале шунт и второй транзистор на запирание. Просто удивлен, что сверху ограничения по току нет вообще. Цена вопроса на 8 каналов 200р к цене прибора максимум

IVM
13.07.2017, 15:11
конечно в идеале шунт и второй транзистор на запирание. Просто удивлен, что сверху ограничения по току нет вообще. Цена вопроса на 8 каналов 200р к цене прибора максимум

До идеала в этом предложении далеко. Возникло КЗ, транзистор на шунте отрубил нагрузку, КЗ пропало, транзистор на шунте врубил нагрузку, опять КЗ. Это кончится тем, что транзистор дискретного выхода перегреется и сгорит. Вывод: простая схема не катит, нужна более сложная схема, а это деньги.

danilk
13.07.2017, 15:22
Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?

IVM
13.07.2017, 15:26
Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?

Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.

danilk
13.07.2017, 16:31
хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?

Eugene.A
13.07.2017, 16:37
Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.

danilk
13.07.2017, 16:40
А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.

погодите, 400мА/60В это допустимая нагрузка на канал по прилагаемому руководству

IVM
13.07.2017, 16:42
хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?

Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.

IVM
13.07.2017, 16:43
Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.

Не верно. Часть напряжения упадет на запирающем транзисторе.

danilk
13.07.2017, 16:45
Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.
почему у этого меандра ток должен быть выше допустимого?

Eugene.A
13.07.2017, 16:48
погодите, 400мА/60В это допустимая нагрузка на канал по прилагаемому руководству
Не путайте божий дар с яичницей. 60 вольт транзистор выдерживает без тока. А 0,4 ампера при напряжении насыщения в открытом состоянии, т.е. не более 1 вольта.

IVM
13.07.2017, 16:50
почему у этого меандра ток должен быть выше допустимого?

Я в посте #36 расклад для примера привел. Читать надо внимательно.

Eugene.A
13.07.2017, 16:52
Не верно. Часть напряжения упадет на запирающем транзисторе.
Подумайте еще раз. Кстати, насчет меандра тоже.

danilk
13.07.2017, 16:53
простите, затупил
Total dissipation at Tamb = 25°C 1.6W
то бишь мой случай 12В питания 130мА ограничение.

IVM
13.07.2017, 16:54
У автора темы явно маловато опыта в делах, которыми он занимается. Но опыт дело наживное, если есть желание учиться.

Eugene.A
13.07.2017, 16:55
Tamb - это температура окружающей среды, или корпуса? Это две большие разницы.

danilk
13.07.2017, 16:56
У автора темы явно маловато опыта в делах, которыми он занимается. Но опыт дело наживное, если есть желание учиться.
безусловно. главное не стесняться и спрашивать.
хотя вот по питону + овен протоколу, увы, здесь никого не нашлось.

IVM
13.07.2017, 16:56
простите, затупил
Total dissipation at Tamb = 25°C 1.6W
то бишь мой случай 12В питания 130мА ограничение.

1 В x 1,6 А = 1,6 Вт - это когда транзистор полностью открыт.

danilk
13.07.2017, 16:56
Tamb - это температура окружающей среды, или корпуса? Это две большие разницы.

я вас понял. я уже ошибся в 4 раза на старте, остальное уточнение уже техника

IVM
13.07.2017, 16:58
безусловно. главное не стесняться и спрашивать.
хотя вот по питону + овен протоколу, увы, здесь никого не нашлось.

Протокол ОВЕН подробно описан. Не понятно в чем проблема ?

VaBo
13.07.2017, 16:58
Не путайте божий дар с яичницей. 60 вольт транзистор выдерживает без тока. А 0,4 ампера при напряжении насыщения в открытом состоянии, т.е. не более 1 вольта.
Положим, напряжение насыщения у биполяра - где-то порядка 0,05..0,15 Вольт, в зависимости от..


Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.
С каких это? Запирающий транзистор ограничит ток на заданном уровне без всякого меандра, высадив всю мощность на себе и на шунте.

Существуют так называемые интеллектуальные ключи, которые при превышении тока закрываются (полностью), затем через паузу (это десятки мС) открываются вновь (если открывающий сигнал еще не снят, и так в цикле. Не о каком меандре речи нет, превышение тока такой ключ отрабатывает мгновенно (доли мкС), паузу дает на пару-тройку порядков больше.

Ес-но стоят (относительно) больших денег и в ширпотреб ставить их никто не будет.

Фига-се, пока писал - еще с десяток сообщений появилось...

IVM
13.07.2017, 17:01
Положим, напряжение насыщения у биполяра - где-то порядка 0,05..0,15 Вольт, в зависимости от..


С каких это? Запирающий транзистор ограничит ток на заданном уровне без всякого меандра, высадив всю мощность на себе и на шунте.

Существуют так называемые интеллектуальные ключи, которые при превышении тока закрываются (полностью), затем через паузу (это десятки мС) открываются вновь (если открывающий сигнал еще не снят, и так в цикле. Не о каком меандре речи нет, превышение тока такой ключ отрабатывает мгновенно (доли мкС), паузу дает на пару-тройку порядков больше.

Ес-но стоят (относительно) больших денег и в ширпотреб ставить их никто не будет.

Фига-се, пока писал - еще с десяток сообщений появилось...

Тему надо с самого начала читать, а потом писать. ;)

Пропустите через открытый биполярный транзистор ток 1 А и померьте падение напряжение Uкэ. Меньше 0,5 В не увидите.

При мизерных токах может и получится 0,15 В.

VaBo
13.07.2017, 17:02
Тему надо с самого начала почитать, а потом писать. ;)

Так что там насчет меандра?

danilk
13.07.2017, 17:03
Протокол ОВЕН подробно описан. Не понятно в чем проблема ?
хотя бы в том, что в документации к протоколу и в документации к прибору существуют непересекающиеся названия типа данных.
И я не нашел(может моя вина?), что значит 52("4") в ответ на некоторые хэши.
Плюс я взял за основу обертку энтузиаста, который выложил ее на данном форуме в надежде на поддержку, думал найду тех, кто применил ее у себя и развил (поскольку она реализовала только функции чтения)

IVM
13.07.2017, 17:08
Так что там насчет меандра?

Все посты (обязательно 33, 34 и 36) прочтите и все поймете.

Eugene.A
13.07.2017, 17:09
Положим, напряжение насыщения у биполяра - где-то порядка 0,05..0,15 Вольт, в зависимости от..

Но ведь не более 1 вольта? И вряд ли вам удастся получить такое напряжение насыщения при токе, близком к предельно допустимому для данного типа.

VaBo
13.07.2017, 17:15
Все посты (обязательно 33, 34 и 36) прочтите и все поймете.
Чего уж там понимать-то...
Это график для обсуждаемого ключа, если что.
Прочитал. Я уверен, что вы не представляете, как в принципе реализуется токовая защита для ключей.

Eugene.A
13.07.2017, 17:16
Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
Да и вообще, откуда там какой-то меандр?

IVM
13.07.2017, 17:20
А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
Да и вообще, откуда там какой-то меандр?

Вам тоже читать посты 33, 34 и 36.

Eugene.A
13.07.2017, 17:23
И вам не хворать.

danilk
13.07.2017, 17:26
вполне возможно, что каждый обсуждает и спорит о схеме, которая у него в голове.

Eugene.A
13.07.2017, 17:31
вполне возможно, что каждый обсуждает и спорит о схеме, которая у него в голове.
Схема вроде не допускает толкований - токовый шунт и запирающий транзистор, типовой ограничитель тока. Нечто вроде этого:
32066

danilk
13.07.2017, 17:44
я могу ошибаться, но мне казалось, что на рисунке 51 схема приводит не к меандру, а просто к равновесному состоянию по максимально допустимому току?

VaBo
13.07.2017, 17:49
я могу ошибаться, но мне казалось, что на рисунке 51 схема приводит не к меандру, а просто к равновесному состоянию по максимально допустимому току?
... как и на рис. 52

Eugene.A
13.07.2017, 18:00
Ток будет определяться резистором R2 и напряжением база-эмиттер транзистора VT1, около 0,6В.
I=UбэVT2/R2.

danilk
13.07.2017, 18:10
насколько бы подобная защита повлияла на цену прибора?

Eugene.A
13.07.2017, 18:18
Практически не повлияла бы. Но у нее существенные недостатки. Она сильно ограничит ток нагрузки, если будет рассчитана для защиты транзистора от перегрева при КЗ нагрузки.

Сергей0308
13.07.2017, 21:32
У овена все БП с защитой, кратность срабатывания защиты не более 2 Imax! Если максимальный ток БП(канала БП) будет не более 200 мА, то ток срабатывания защиты не более 400 мА, обычно выходные транзисторы даже менее нагружены(тогда можно подобрать БП с ещё меньшим током срабатывания защиты), короче может не обязательно лепить дополнительные городушки?
Кстати, многоканальные БП очень удобные, если КЗ в одном из каналов, остальные работают, испытано на 4 канальном БП14Б-Д4.4-24, правда не специально а чисто случайно по забывчивости!

danilk
13.07.2017, 21:48
Ограничение по току обходится более мощным аналогом транзистора. Если исходить из рекомендованной схемы, то ограничение в 100мА на текущий канал коснётся владельцев низковольтных реле. Хотя при сборке в шкафу ттр уже дешевле механического реле на дин рейку

Eugene.A
13.07.2017, 22:08
Если максимальный ток БП(канала БП) будет не более 200 мА, то ток срабатывания защиты не более 400 мА,
Вы забываете о конденсаторе фильтра на выходе блока питания, тока разряда которого более чем достаточно для пробоя транзистора при КЗ в нагрузке. Защита защищает только сам БП.

Eugene.A
13.07.2017, 22:11
Ограничение по току обходится более мощным аналогом транзистора. Если исходить из рекомендованной схемы, то ограничение в 100мА на текущий канал коснётся владельцев низковольтных реле. Хотя при сборке в шкафу ттр уже дешевле механического реле на дин рейку
Дело отнюдь не в мощности транзистора, а в утилизации тепла, которое при этом будет выделяться. Это повлечет использование довольно громоздких радиаторов, которые не впишутся в существующие габариты корпуса.

danilk
13.07.2017, 22:15
Лучше сжечь канал?

Eugene.A
13.07.2017, 22:19
Лучше не жечь канал. И почему вы решили перемкнуть нагрузку? В следующий раз вам придет в голову подать туда 220 вольт. Тоже будем пытаться защититься? А что, поставим высоковольтные транзисторы!
Тщательнее надо работать.

danilk
13.07.2017, 22:21
Постойте. Мы говорим о вполне реальном сценарии в рамках рабочих напряжений. Давайте из щитов автоматы уберём, логика та же самая

danilk
14.07.2017, 09:45
по тому же МУ110
У него кроме всего прочего есть незадействованные световоды вверху.
При токах КЗ вполне можно СД зажигать как ошибку