Будьте любезны, подскажите схему подключения или еще лучше нарисуйте датчиков температуры КТСПн Pt100(4 проводные) к ТРМ 32, использую 3 датчика, система отопления(погодное регулирование), датчик на подающем, обратном тр-де и датчик нар.возд. перепробовал много вариантов. Либо температура не корректная(завышена в десятки раз), либо черточки, пару раз на подаче появлялась корректная темп-ра, но через пару сек исчезла. Возможно причина в датчиках?:confused::(

maximov2009
10.07.2017, 05:47
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_sh7__2100.pdf
Вот здесь на 53 стр. схема подключения. Промерьте тестером (на отключенном датчике) сопротивление между выводами датчика. Сам датчик должен быть чуть больше 100 Ом. 100 это при нуле градусов.
Ещё одна клемма с другой должна давать почти короткое. Это выход датчика и компенсационный вывод с одной стороны. Аналогично должно быть с другой стороны. Сам датчик 100 Ом подключаете между клеммами 33 и 35. Провод дающий КЗ со стороны вывода, подцепленного к 33 клемме, подцепляете к 34 клемме. Оставшийся 4 вывод датчика никуда не цепляете, в данном ТРМ он не используется. Если у Вас корпус другой, смотрите следующую страницу 54.
И проверьте - правильно ли установлен тип датчика в настройках.
С уважением.

Melovoi
08.10.2017, 11:33
Добрый день. Подскажите модель трёх позиционного клапана для управления отоплением.

Eugene.A
08.10.2017, 14:07
Вам клапан, или элекропривод? Мы обычно применяем ESBE. А для клапана надо знать dу, присоединение и т.п технические подробности.

Melovoi
08.10.2017, 16:26
Стоит у нас в котельной трм32 щ7. Трм запрограммирован, датчики подключены, но нет самого привода. Какой привод нужен в этом случае?

Панкин Никита
09.10.2017, 10:54
ТРМ32 работает только с приводами трехпозиционного управления.
Но для начала нужно узнать какой у вас клапан установлен (маркировка)?
Если вам нужен привод в сборе с клапаном, тогда как уже заметили нужно как минимум Ду и пропускную способность.