PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100 логическая единица



ribamuka
06.07.2017, 19:05
Читаю документацию, написано:

29... 17 В* - логическое значение 1
5...0 В* - логическое значение 0

* Напряжение относительно минусовой клеммы питания

Правильно я понимаю, что это можно читать так:

-29... 17 В* - логическое значение 1
-5...0 В* - логическое значение 0

Если так, что эти интервалы пересекаются.

Как правильно это читать?

Василий Кашуба
06.07.2017, 19:34
Читаю документацию, написано:

29... 17 В* - логическое значение 1
5...0 В* - логическое значение 0

* Напряжение относительно минусовой клеммы питания

Правильно я понимаю, что это можно читать так:

-29... 17 В* - логическое значение 1
-5...0 В* - логическое значение 0

Если так, что эти интервалы пересекаются.

Как правильно это читать?
Где вы такое прочитали? В ПЛК100 нет аналоговых входов.

ribamuka
06.07.2017, 20:52
Речь идет о цифровых входах.
Прочитал в официальной документации, вот по этой ссылке: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk100_2474.pdf

capzap
06.07.2017, 21:41
Где вы такое прочитали? В ПЛК100 нет аналоговых входов.
Имеется ввиду, что у Вас предположим блок питания самый наихудьший,и напряжение плавает от 17 до 29 вольт,в любом случае это единица, так же относительно нуля, до пяти вольт. Что касается фразы относительно минусовой клеммы, это как раз измерение между минусом и плюсом в пределах 24 вольт. ни о каких минус 29 вольт речи не идёт