Просмотр полной версии : ПЛК 323 и Мастерскада
ПЛК323ТЛ и MasterSCADA, хотелось бы разобраться как их между собой связать. Как это сделать? Через OPC-сервер или же можно использовать из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA. Ни какой документации или материалов по этому вопросу не нашел.
SCADAMaster
06.07.2017, 11:40
ПЛК323 с какой исполнительной системой?
У контроллера рантайм Телемеханика лайт, а у заказчика остался объем лицензии мастерскады.
SCADAMaster
06.07.2017, 15:26
Если поддерживает Modbus, то можно через наш Modbus Universal MasterOPC
Спасибо. Сразу 2 вопроса: А напрямую подключить, например через эксель таблицу, как в телемеханике возможно? Как организовать опрос объекта( передачу в Мастерскаду) через этот ОРС по событию?
И почему ни как реагирует на выбор из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA?
SCADAMaster
06.07.2017, 20:39
Спасибо. Сразу 2 вопроса: А напрямую подключить, например через эксель таблицу, как в телемеханике возможно?
Как это опрос через Excel?
Как организовать опрос объекта( передачу в Мастерскаду) через этот ОРС по событию?
Чем не устраивает периодический опрос.
SCADAMaster
06.07.2017, 20:40
И почему ни как реагирует на выбор из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA?
Потому что это на случай если исполнительная система у вас MasterPLC
Как это опрос через Excel?
Это когда для модбаса не хочется использовать ОРС-сервер, берешь и добавляешь прибор вручную - просто описав карту переменных в экселе, который экспортируется в скаду.
SCADAMaster
07.07.2017, 15:44
Ну это не опрос через Excel, а формирование карты с последующим импортом.
Такое у нас есть:
http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-universal-masteropc-import.html
Получается, все все равно упирается в ОРС сервер, а он денег стоит
ПС : сэкономил- считай заработал ;)
Как это опрос через Excel?
Чем не устраивает периодический опрос.
Не устраивает как минимум сроком получения актуальной информации с объекта и фиксацией времени события.
SCADAMaster
10.07.2017, 20:11
Не устраивает как минимум сроком получения актуальной информации с объекта и фиксацией времени события.
И какой же у вас срок?
Вы делали замеры? Сколько у вас получилось? Сколько требуется?
И какой же у вас срок?
Вы делали замеры? Сколько у вас получилось? Сколько требуется?
Не вижу смысла обсуждать этот вопрос в этой ветке.
SCADAMaster
12.07.2017, 08:42
Ну почему же. Если при периодическом опросе прибор будет опрашиваться чаще чем вам требуется, то вопрос с опросом по событию отпадает.
А также можно - через скрипты вызывать принудительный опрос подустройства.
Дмитрий021
25.10.2017, 10:54
ПЛК 323 КС-веб возможно ли организовать связь со скада системой через встроенный GPRS модем?
SCADAMaster
25.10.2017, 13:36
Если контроллер поддерживает Modbus, то можно - используя наш Modbus Universal MasterOPC сервер. Но тут еще вопрос какие возможности поддерживает сам контроллер - сможет ли он по GPRS работать в режиме TCP Client или TCP Server.
Посмотрите вот эту инструкцию - в ней описаны все варианты работы с модемами:
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/work_with_modem.pdf
Трофимов Артем
25.10.2017, 19:28
ПЛК 323 КС-веб возможно ли организовать связь со скада системой через встроенный GPRS модем?
выводите 323 в GPRS и либо через конфигурацию, либо через библиотеку выводите в качестве Modbus TCP , а там уже сами смотрите, хотите клиент, хотите сервер. проще сделать сервером, и ОРС просто будет циклично стучаться в него, пока не установится связь. p.s. в этом случае нужна симка со статическим IP