Просмотр полной версии : ТРМ-1 не держит температуру после ввода коэффициента корректировки



УДМЗ
04.07.2017, 10:59
Добрый день.
Установили на печь ТРМ-1А-Д.ТП.Р и возникли два вопроса.

1. Обозначение параметров не соответствуют (А;В) параметрам в руководстве по эксплуатации. (в рук.экспл. указаны параметры А0-0, А1-1 и до А1-9 у прибора только А 0-0 и до А1-6; параметры В у прибора В0-0, В0-1,... В0-5, В1-1,...В1-4)
Как разобраться какой параметр за что отвечает?

2. Ввели в параметр В1-1 коррекцию "сдвига" по температуре от показаний Термодата. После того как приборы некоторое время поработали, возникла опять разница между температурами.
Почему ТРМ не держит температуру после ввода коэффициента корректировки?

maximov2009
04.07.2017, 11:01
Добрый день. Какого года выпуска прибор?

УДМЗ
04.07.2017, 11:05
2008-2010 года

maximov2009
04.07.2017, 11:14
Старовата. Попробуйте посмотреть старую версию руководства на сайте в архивах. Или напишите в техподдержку - вышлют.
По этой же причине (старость) может и не сохранять уставки. Посмотрите в настройках, сохраняются ли изменения, введённые Вами. Если остаются, то причина расхождения показаний температуры не в ТРМ.
С уважением.