PDA

Просмотр полной версии : Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.



bkz
04.07.2017, 10:48
Добрый день! Хотим заказать конвертер интерфейсов ЕКОН134 и АС4 для следующей схемы работы:

- Электросчётчик Меркурий-230
- ЕКОН134
- Любой адаптер WiFi-Ethernet подключённый к существующей WiFi сети предприятия
- снова ЕКОН134 подключённый к проводной локальной сети предприятия на расстоянии
- АС4 подключённый к компьютеру с программой для контроля показаний электросчётчика

31950

Подскажите, будет ли работать такая схема?

Заранее спасибо за ответ!

maximov2009
04.07.2017, 11:26
Добрый день. По моему Вы как то чересчур нагородили.
Меркурий имеет интерфейс 485. Чтобы передать в сеть ВИ-ФИ достаточно что то из серии http://insat.ru/products/?category=411&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NTE2NzUwOzYyMDM1 NTEzMTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=3745008625910025253
на Ваш выбор.
А ВИ-ФИ тот же НУБУК берёт сам.
С уважением.

bkz
04.07.2017, 11:36
Счётчик стоит удалённо от других объектов, рядом никаких линий связи, и только WiFi ловит в этом месте. Ноутбук... это конечно хорошо. Только будет ли ноутбук принимать сигнал находясь на расстоянии 200 метров и через огромное железобетонное строение? Нет, не будет! Мне нужно передать RS-485 через WIFi в существующую локальную сеть и спокойно, сидя в кабинете, просмотреть показания электросчётчика.

murdemon
04.07.2017, 11:41
тот ЕКОН134 что у ПК и usb-485 не нужны. только тот что у меркурия. (В системе ПК просто делается виртуальный ком порт программно и все)

maximov2009
04.07.2017, 11:46
И снова здравствуйте. Или я Вас не понял, или Вы меня.
По ссылочке я Вам указал преобразователь 485 - ВИ_ФИ. Со стороны счётчика Вам больше ничего не надо. Ни эконов ни АС. А в сети предприятия уже приёмник ВИ_ФИ и в сеть.
Вообще то и так не городится. Ставится ГСМ модем у счётчика и у Вашего ПК.
С уважением.

melky
04.07.2017, 12:54
ЕКОН может работать только с ПК, плюс у него протокол UDP, могут возникнуть проблемы подключения через родной Конфигуратор счетчика, только если будет виртуальный КОМ порт на том же ПК, где и Конфигуратор.