Просмотр полной версии : ТРМ-1 не держит температуру после ввода коэффициента корректировки



УДМЗ
04.07.2017, 08:10
Добрый день.
Установили на печь ТРМ-1А-Д.ТП.Р и возникли два вопроса.

1. Обозначение параметров не соответствуют (А;В) параметрам в руководстве по эксплуатации. (в рук.экспл. указаны параметры А0-0, А1-1 и до А1-9 у прибора только А 0-0 и до А1-6; параметры В у прибора В0-0, В0-1,... В0-5, В1-1,...В1-4)
Как разобраться какой параметр за что отвечает?

2. Ввели в параметр В1-1 коррекцию "сдвига" по температуре от показаний Термодата. После того как приборы некоторое время поработали, возникла опять разница между температурами.
Почему ТРМ не держит температуру после ввода коэффициента корректировки?

Petrovi4
08.07.2017, 16:25
Думается мне что вы не учли букву А в названии прибора, ТРМ1А более старая версия ТРМ1 и инструкции на них разные
http://www.owen.ru/uploads/re_trm1_441.pdf тут ваша.