Кто захочет подскажите ответы на такие вопросы

1. Имеется погружной датчик уровня (гидростатического давления столба жидкости) ПД100-ДГ0,25-137-0,5.20
При настройке указываю тип датчика 4.20
Далее надо указать in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. Указываю= 0
Далее надо указать in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1. И вот вопрос датчик на 25 м.вод.столба значит указывать 2.5 атм, т.к 10м вод.столба= 1атм?

2. Имеется датчик давления ПД100-ДИ 0,1-181-0,5
При настройке указываю тип датчика (in.t1)
Далее in.L1 нижнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 0
Далее in.H1 верхнюю границу диапазона измерения сигнала на входе 1 = ставлю 10 атм
Но нужно установить срабатывание реле при одном уровне к примеру когда превысит 7 атм и когда понизится менее 5атм
Это делается SL.L1 нижняя граница задания уставки для ЛУ 1
И SL.H1 Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1
Возможно ли такое и как это сделать? (у меня получается только когда Превышает 7 атм срабатывает) .

capzap
03.07.2017, 22:26
Но нужно установить срабатывание реле при одном уровне к примеру когда превысит 7 атм и когда понизится менее 5атм
Это делается SL.L1 нижняя граница задания уставки для ЛУ 1
И SL.H1 Верхняя граница задания уставки для ЛУ 1
Возможно ли такое и как это сделать? (у меня получается только когда Превышает 7 атм срабатывает) .

возможно надо прочитать про гистерезис http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf, стр.21-22, прямое управление или U-образная, непонятно из описания задачи

Kresh74
04.07.2017, 19:48
1. Если, вы хотите измерять уровень воды в метрах, то лучше для восприятия указывать диапазон (от 0 до 25 м). А если давление, то (от 0 до 2,5 атм)

2.Для того чтобы у ТРМа срабатывало выходное реле для ваших параметров, необходимо "Параметр ключевого выхода" CmP1 выставить в "4". (т.е. выбрать U-образная логика)
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf, стр.74,

Евгенй
14.07.2017, 06:38
Спасибо понял что SL.H1 нужно 10 атм ставить как у датчика.....а SL.L1 какой тебе надо предел ...и там есть 4 типа логики ....про гистерезис да читал