Просмотр полной версии : ПЛК110-30 как проверить работоспособность
Smith2007
03.07.2017, 21:34
ПЛК110 перестал считывать информацию со входов и модулей ввода-вывода.
На модулях ввода-вывода не мигает индикатор rs485.
Подключаюсь к ПЛК по eth. Заливаю программу по новому, но реакции нет.
Дискретные входы на самом плк тоже не видит.
Подскажите в какую сторону копать?
ПЛК задействован в котельной и несмотря на то, что сейчас лето и прожить можно то вот без горячей воды совсем не комфортно :(
Интересно сколько этот ПЛК проработал.
Smith2007
03.07.2017, 23:04
С 2013 года ни чего не происходило. Примерно раз в пол-года какую либо функцию обновлял.
Последние пару раз ПЛК перестал загружаться после отключения питания. Только через перепрошивку программы.
Сергей Лысов
03.07.2017, 23:15
У вас есть АС4 или любой другой преобразователь с RS-485 на USB?
Smith2007
03.07.2017, 23:26
У вас есть АС4 или любой другой преобразователь с RS-485 на USB?
Да, такое имеется.
Что я сделал:
1. Перегрузил ПЛК по питанию с удержанием кнопки старт-стоп.
2. Подключился к ПЛК с компа (Кодесис) и вывел содержимое каталога.
3. Почистил все файлы с логами (с 2013 года)
4. Залил на ПЛК одну из прошлогодних версий программы. ПЛК на мастере увидел модули ввода-вывода и стал считывать значения.
5. Залил снова последнюю версию программы. Теперь все заработало но до перезагрузки ПЛК.
Есть предположение, что может не хватать места под переменные.
У меня есть довольно крупный массив со структурами. При компиляции выдает, что использовано ретейн переменных 90% (по памяти)
Можно ли увеличить объем ретейн переменных?
Правильно ли я понимаю, что эти ретейн-переменные сохраняются в каталоге ПЛК? Т.е. логи и ретейн-переменные конкурируют за одно пространство?
Дмитрий Артюховский
04.07.2017, 09:54
Отформатируйте флэш и заново создайте загрузочный проект. Есть фишка с файловой системой - удаленные файлы пропадают из каталога, но занимают место - в какой то момент объем заканчивается....
Smith2007
04.07.2017, 12:19
Спасибо.
Осталось разобраться как отформатировать флешку не убив плк
Сергей Лысов
04.07.2017, 13:54
Спасибо.
Осталось разобраться как отформатировать флешку не убив плк
В PLCBrowser наберите formatFFS и не трогайте ПЛК пару минут. После форматирования полезно перепрошить контроллер через .bat/утилиту.
Smith2007
04.07.2017, 15:56
Вы имеете в виду саму прошивку контроллера, а не программу?
Это немного сложнее будет.
До контроллера легко по eth добраться.
Сергей Лысов
05.07.2017, 20:48
Вы имеете в виду саму прошивку контроллера, а не программу?
Это немного сложнее будет.
До контроллера легко по eth добраться.
Да, речь про встроенное ПО контроллера.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot