Просмотр полной версии : Модуль МВ110-8А и сигнал 4-20мА с датчика потока



alesandro
03.07.2017, 19:06
Здравствуйте!
Есть датчик скорости потока SI5004 фирмы "IFM electronic" с выходом 4-20мА. Мне надо этот сигнал подать на вход модуля МВ110-8А, а затем считанное значение вывести на сенсорную панель СП307. Дело в том, что в характеристиках датчика указано сопротивление нагрузки 500 Ом, а согласно инструкции на модуль МВ110-8А, 4-20мА подавая на вход, этот вход должен быть зашунтирован резистором 50 Ом. Как быть? Сопротивление 50 Ом не выведет из строя токовый выход датчика? Возможно необходимо последовательно установить ограничивающий резистор, только с каким номиналом? Как посчитать?

Newcomer
03.07.2017, 20:43
Здравствуйте!
Есть датчик скорости потока SI5004 фирмы "IFM electronic" с выходом 4-20мА. Мне надо этот сигнал подать на вход модуля МВ110-8А, а затем считанное значение вывести на сенсорную панель СП307. Дело в том, что в характеристиках датчика указано сопротивление нагрузки 500 Ом, а согласно инструкции на модуль МВ110-8А, 4-20мА подавая на вход, этот вход должен быть зашунтирован резистором 50 Ом. Как быть? Сопротивление 50 Ом не выведет из строя токовый выход датчика? Возможно необходимо последовательно установить ограничивающий резистор, только с каким номиналом? Как посчитать?

500 Ом - это максимальное сопротивление, которым можно нагрузить датчик. Для токового датчика чем меньше сопротивление нагрузки тем лучше.

alesandro
04.07.2017, 07:25
Спасибо за ответ.

Massmeter
29.09.2017, 14:22
Вероятно, датчик потока уже успешно накрылся. Если еще не успел, то последовательно с нормирующим резистором 50 Ом установите добавочный резистор 450 Ом. Точность добавочного резистора значения не имеет.

IVM
29.09.2017, 15:01
Вероятно, датчик потока уже успешно накрылся. Если еще не успел, то последовательно с нормирующим резистором 50 Ом установите добавочный резистор 450 Ом. Точность добавочного резистора значения не имеет.

Бред не надо писать. Документ прочти, потом пиши. Выход токового датчика можно замкнуть накоротко и он (датчик) за это только спасибо скажет. Для датчиков с токовым выходом чем меньше сопротивление нагрузки тем лучше.

Massmeter
29.09.2017, 15:30
Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше падение напряжения на регулирующем транзисторе на выходе датчика. При максимальном токе 20 мА и напряжении питания 24 В. и при нулевом сопротивлении нагрузки на транзисторе выделяется около 0,5 Вт тепла. Для SMD транзистора это очень много. В большинстве инструкций на приборы с выходом 4-20мА дается график зависимости сопротивления нагрузки от напряжения питания. Если если сопротивление нагрузки меньше предельно допустимого (у Вас 500 Ом), то в цепь устанавливается добавочный резистор. Естественно, вне участка преобразования тока в напряжение. При напряжении питания прибора 36 В падение напряжения (и выделяемая тепловая мощность) на регулирующем транзисторе будет еще больше. Кратковременные замыкания транзистор переживет (успевает закрыться), но длительный нагрев не выдержит.

IVM
29.09.2017, 18:14
Внешний резистор нужен для токовых датчиков, которые неграмотно спроектированы. Для SI5004 внешний резистор не требуется.

rwg
30.09.2017, 09:20
При максимальном токе 20 мА и напряжении питания 24 В. и при нулевом сопротивлении нагрузки на транзисторе выделяется около 0,5 Вт тепла. Для SMD транзистора это очень много. При напряжении питания прибора 36 В падение напряжения (и выделяемая тепловая мощность) на регулирующем транзисторе будет еще больше. Кратковременные замыкания транзистор переживет (успевает закрыться), но длительный нагрев не выдержит.

Обычно 0,5 Вт - максимальное длительное тепловыделение на выходном элементе датчика с выходом 4-20 мА, при котором гарантируется его безотказная работа. Если на выходе датчика стоит микросхема с внешним выходным транзистором, могут поставить этот транзистор помощнее или с радиатором и поднять верхнюю границу напряжения питания датчика до 36 В.