ИП320 master, МВ110 slave, обмен по протоколу MODBUS RTU. ИП320 запрашивает у МВ110 значение измеренной величины, формат float (регистры 70, 71). МВ110 передаёт их как и описано в РП старшим байтом(старшим регистром вперёд). В ИП320 в настройках стоит регистр для отображения 70, количество регистров 2, формат float. Как оказалось панель не понимает этот порядок следования байтов. Если ей посылать измеренное значение младшим байтом вперёд то всё ОК. Но это я посылаю с РС через MODBUS TOOL. Где поменять порядок следования байт не нашёл ни в настройках ИП320 ни МВ110-224.1ТД. Задав этот вопрос службе техподдержки ответа не получил. Может кто знает как победить это?
Евгений Кислов
04.07.2017, 10:55
ИП320 master, МВ110 slave, обмен по протоколу MODBUS RTU. ИП320 запрашивает у МВ110 значение измеренной величины, формат float (регистры 70, 71). МВ110 передаёт их как и описано в РП старшим байтом(старшим регистром вперёд). В ИП320 в настройках стоит регистр для отображения 70, количество регистров 2, формат float. Как оказалось панель не понимает этот порядок следования байтов. Если ей посылать измеренное значение младшим байтом вперёд то всё ОК. Но это я посылаю с РС через MODBUS TOOL. Где поменять порядок следования байт не нашёл ни в настройках ИП320 ни МВ110-224.1ТД. Задав этот вопрос службе техподдержки ответа не получил. Может кто знает как победить это?
Добрый день. В конфигураторе ИП320 выберите меню Сервис, в нем - вкладку Настройки проекта. Поставьте галочку Расш. Word.
После этого панель будет переставлять регистры в float местами, и в результате будут отображаться корректные значения.
31951
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot