PDA

Просмотр полной версии : МВ110_8А подключение датчиков



energvk
29.06.2017, 11:44
Добрый день. К модулю подключены датчики давления от отдельного блока питания. К модулю нужно дополнительно подключить аналоговый сигнал с расходомеров. С расходомеров выходит два провода,питание внутренее (т.е. на концах есть напряжение порядка 15 В). Можно ли подключить расходомеры к модулю или спалятся входы?

Вольд
29.06.2017, 12:09
Добрый день. К модулю подключены датчики давления от отдельного блока питания. К модулю нужно дополнительно подключить аналоговый сигнал с расходомеров. С расходомеров выходит два провода,питание внутренее (т.е. на концах есть напряжение порядка 15 В). Можно ли подключить расходомеры к модулю или спалятся входы?

С чего это входы должны спалиться ? Ссылку на описание расходомера дай.

energvk
29.06.2017, 12:15
http://www.us800.ru/dvuhluch.htm

melky
29.06.2017, 12:17
минус БП и минус выхода расходомера надо росадить на одну шину до подключения к входам 8А.

Eugene.A
29.06.2017, 12:24
А резисторы 50.0 Ом установлены? С ненагруженного токового выхода может сколько угодно вольт получится.

energvk
29.06.2017, 12:26
На модуле шунт стоит. Но с расходомера концы не подключал пока

energvk
29.06.2017, 12:27
Как я понял,минус с расходомера завожу на шину минуса БП. С шины уже на плюс модуля

melky
29.06.2017, 12:30
Вы же написали, что у расходомера выход активный ??????
Если активный, то минус выхода на шину минуса. + на вход измерения.

На МВ все минусы входов объединены (как бы шина), то из-за разницы потенциалов может привирать, поэтому лучше до МВ иметь общую шину

energvk
29.06.2017, 12:30
Ну на концах есть напряжение

melky
29.06.2017, 12:33
так надо не концы проверять а документацию расходомера...

energvk
29.06.2017, 12:36
Там тольком нет описания по аналоговому выходу

melky
29.06.2017, 12:46
да не может такого быть.... ну либо техподдержка же есть...

energvk
29.06.2017, 12:51
Боюсь техподдержка не скажет как подключить к модулю овен и датчики давления с питанием от блока питания и их расходомер.

melky
29.06.2017, 12:52
чё эта не скажет ?

Вольд
29.06.2017, 13:08
Этот расходомер имеет активный выход 4...20 мА. В РЭ все есть. На входе МВ110_8А должен быть шунт, иначе кирдык МВ110_8А будет.

IVM
29.06.2017, 13:31
Делай так, парниша.;) Вот только концы 6 и 7, возможно, придется местами поменять. т.к. в РЭ расходомера на счет этого мутно. Вход у МВ110-8А должен быть сконфигурирован как токовый 4...20 мА.

energvk
29.06.2017, 14:20
Всем спасибо. Связался с техподдержкой и подключил + к +, - к -. Всё работает