Добрый день.
Как правильно связать ПЛК110 с Weintek по Modbus RTU?:
1. Подключил COM1 (Weintek, RS-485) к ПЛК (А1, В1)
2. Настроил Weintek : Modbus RTU, адрес ПЛК - 1, COM1, 9600,8,N,1
3. Добавил на экран окно "Числа": мое устройство, 3x, адрес 2
комбинации 4x адрес 1 , 4x-2, 3x-1 тоже не работают
4. ПЛК110: Добавил Mobdus Slave, RS-485-1, переменную 2byte.

Панель пишет : ПЛК не отвечает.

Проверял через Terminal c АС-4 . Панель выдает команду: 01 04 00 01 00 01 60 0A

Как правильно подключить Weintek?
Как правильно задавать байты/биты на прием и отправку?

Sulfur
28.06.2017, 13:05
Не уверен что поможет, но другие панели цепляются к ПЛК по адресации 4х.

murdemon
28.06.2017, 14:51
поменяй А и В на 485 на панели или на ПЛК :)