Просмотр полной версии : Входы/выходы при симуляции
Papagun78
23.06.2017, 09:23
При входе в режим симуляции входы и выходы окантовываются жирной оранжевой линией. Раньше такого не было. Это результат обновления? Или это попытка сообщить мне о чём-то? Очень не удобно! Как это убрать?
оранжевая линия - вход или выход включен
Papagun78
23.06.2017, 11:18
Знаю, так и было раньше. Сейчас, по неведомой мне причине, при старте сразу ВСЕ входы и выходы становятся оранжевыми. При этом их состояние нулевое. При изменении состояния на 1 (или задание значения аналогового входа) цвет не изменяется, состояние изменяется и симуляция проходит корректно. Это очень не удобно, как ЭТО отключить?
Андрей Посохов
23.06.2017, 11:41
Знаю, так и было раньше. Сейчас, по неведомой мне причине, при старте сразу ВСЕ входы и выходы становятся оранжевыми. При этом их состояние нулевое. При изменении состояния на 1 (или задание значения аналогового входа) цвет не изменяется, состояние изменяется и симуляция проходит корректно. Это очень не удобно, как ЭТО отключить?
Есть возможность выслать проект?
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Papagun78
23.06.2017, 12:13
Проблема ушла при перезапуске оболочки OWEN Logic.