Здравствуйте! Имеется ПЛК150, СИ30 и какая-то панель оператора (ещё не определился с ней). К ПЛК150 подключен датчик для подсчета продукции. СИ30 тоже считывает продукцию. Полученные результаты будут отображаться на панели оператора.
Программа пишется на языке CFC. Датчик на ПЛК считывает, а вот настроить обмен данными между СИ30 и ПЛК по RS-485 не могу.
Сотни примеров просмотрел, но скорее всего я не въезжаю и не понимаю что-то.
Помогите решить проблему.

Игорь Мартьянов
21.06.2017, 07:35
От СИ30 необходимо получить текущее значение и сброс.

alex55
21.06.2017, 08:52
Адрес прибора изменили в настройках - зав. адр 16, а в конфигураторе1 стоит..

Игорь Мартьянов
21.06.2017, 10:18
Действительно, напутал с адресом.
На данный момент, получаю тек.значение с СИ30, но не могу управлять Сбросом. Подскажите, где я не так, что делаю.

Игорь Мартьянов
21.06.2017, 10:23
Необходимо сделать общий сброс. Как это реализовать в Codesys

alex55
21.06.2017, 12:27
Тип данных параметра "Сброс счетчика" -Bit.. а не WORD