Подскажите, у Вас имеется довольно таки обширная линей сигнализаторов и регуляторов уровня жидкостей, пересмотрев все РЭ на САУ-М6, САУ-М2, БКК1, САУ-М7Е, САУ-У везде написана только величина напряжения питания датчиков БКК1 = ~5 В, САУ-М6 = ~10 В, САУ-М7Е = ~12 В, САУ-М2 = -12 В.
Вопросы: почему не указана максимальная длина линии датчик - прибор? на всех приборах величина напряжения разная, длина тоже будет разной? как правильно рассчитать максимальную длину для разных приборов, перечисленных выше, например используя медный кабель, сечением 0,75 мм?

Eugene.A
19.06.2017, 22:16
Ток в цепи электрода ничтожный, не превышающий миллиампера, поэтому сечение провода при разумной длине (ну не будете же вы относить прибор на километр от емкости?) не имеет значения. Скорее имеют значение наводки. Способы борьбы с ними известны.

ArtMan
19.06.2017, 23:57
сечение провода идущего от датчика не имеет значения относительно величины тока протекающего через него (т.к он чрезмерно мал), но чем меньше будет сечение провода, тем выше будет сопротивление самого провода и линии датчик-прибор, и соответственно тем выше будет падение напряжения на нем. Вопрос какое падение напряжения допустимо, относительно тех напряжений, указанных в РЭ, и почему нигде не приведена максимальная длина линии, или максимальное сопротивление проводников, или формула по которой можно было рассчитать это...

Eugene.A
20.06.2017, 06:46
Потому что вам не удастся найти и применить столь тонкий провод, сопротивление которого смогло бы повлиять на работу приборов.
Цвет проводов ведь тоже не указывают? Потому что он не имеет значения.

Ryzhij
20.06.2017, 08:21
С точки зрения электроники сечение кабеля роли не играет, выбирайте из соображений механической прочности, удобства монтажа и дальнейшего обслуживания.

ArtMan
20.06.2017, 21:04
поэтому сечение провода при разумной длине (ну не будете же вы относить прибор на километр от емкости?) не имеет значения.
разумная длина это сколько? в чем она измеряется?
p.s: вопрос по максимальной длине остался открытым...

Petrovi4
23.06.2017, 12:03
1км провода 0,75мм2 это 27 Ом сопротивления, при рабочих сопротивлениях среды более 1000 Ом. При этом, 1км провода ставит главной проблемой наводки и утечки, поэтому по прежнему не понятно зачем вам такие расстояния если в основном монтаж приборов контроля уровня делается максимально близко от контролируемых емкостей где расстояния измеряются десятками метров.
З.Ы. Точный ответ вам вряд ли кто-то даст, по причине того что с ростом длинны линии появляется множество факторов которые приходится учитывать и которые зависят не от прибора, а от места установки-прокладки линии.

prog8
10.07.2017, 09:58
Здравствуйте! У меня тоже вопрос по кондуктометрическим датчикам уровня. Вопрос такой: сколько времени кондуктометрический датчик проработает без чистки? Хочу ставить трехэлектродный датчик ДС.П.3: один электрод общий, один на низкий уровень и один на высокий, соответственно, "общий" и "низкий" будут все время в воде, а "высокий" - почти всегда над поверхностью (в воздухе), но атмосфера там будет весьма влажная, под 100%. Вода - обычная водопроводная, бытовая, температура от 18 до 38 гр.Ц., обычно - 37. Специальных добавок хотелось бы не использовать. Сколько времени такая система надежно проработает без вмешательства? Хотя бы порядок: месяц, год, 10 лет?

maximov2009
10.07.2017, 11:06
Добрый день. Если поставите электроды из нержавейки, то и 10 лет выдюжит.
Коррозия обычно происходит в солёной воде при работе на постоянном токе.
С уважением.

prog8
10.07.2017, 11:16
Спасибо за ответ, насчет коррозии понятно. Но я больше опасаюсь всяких отложений, которые будут снижать проводимость. На ТЭНе буквально через месяц накипь начинает кусками отваливаться. На работоспособность ТЭНа это особо не влияет, а вот для электродов, боюсь, будет критично, если там такое же нарастет. Поэтому интересен опыт использования датчиков в подобных условиях.

maximov2009
10.07.2017, 12:24
Отложения возникают там, где образуются пузырьки пара. У Вас, как написано, кипения нет.
Работают без проблем.

Eugene.A
10.07.2017, 12:36
Отложения возникают там, где образуются пузырьки пара.
А чего ж они образуются на сантехнике, хотя ничего там не кипит?
Другое дело, что эти отложения не являются диэлектриком, и не влияют на работоспособность электродов. Особенно если их подолгу не высушивать. Ну так там влажность, как обещает ТС, 100%.
Мало того - иногла отложения на изоляторе электродов вызывают ложные срабатывания при отсыревании.

prog8
11.07.2017, 05:52
эти отложения не являются диэлектрикомВот, самое главное! Этого я не знал. Спасибо, буду ставить кондуктивные.

Eugene.A
11.07.2017, 06:13
Единственный случай, когда они отказывали - во время паводка. Вода речная. Отдали в лабораторию на анализ - оказалась практически дистиллированой. А мы их чистить пытались...
Пришлось соль подсыпать, чтобы уровни срабатывали.

maximov2009
11.07.2017, 11:27
Мало того - иногла отложения на изоляторе электродов вызывают ложные срабатывания при отсыревании.

Добрый день. Это когда Вы используете врезные электроды со свечками, а в качестве общего стенку бака. Когда электроды опускаются сверху - такой проблемы нет. Если только до них (изоляторов) не доходит налипающий продукт. Типа как у нас сметана или сыр.
С уважением.