PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 ошибка связи



Alexey_Palich
16.06.2017, 20:26
Добрый вечер господа. Подключаюсь к контроллеру плк110-60 при старте программы пишет "Ошибка связи, произошло отключение" по ethernet и через сом одинаково где рыть подскажите. ip настроены сомы настроены прога заливается, не стартует плк

alex55
16.06.2017, 21:10
Порядок такой: Онлайн--Подключение--Старт, смотреть надо настройки подключения, проект надо показать, тема эта недавно была и обсуждалась..http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26552

Alexey_Palich
16.06.2017, 21:36
Похоже что то встало криво переустановил таргеты и заработало. спасибо

Alexey_Palich
16.06.2017, 21:48
Обрадовался, прога загрузилась запустилась, поработала. При повторном подключении выдал сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы"

alex55
16.06.2017, 22:03
Попробовать:Проект--Очистить все--Компилировать все--Онлайн--Заводской сброс---Подключение повторить еще раз..Ну и конечно проверить в Настройках целевой платформы таргет точно соответствует выбраному плк.

Alexey_Palich
16.06.2017, 22:21
Раньше не занимался данными контроллерами, проект и прогу нарисовал по ютубу подключение энкодера соединения выставил правильно,прога заливается но не запускается контроллер 110-60 КМ, хоть по езернету хоть рс232 все одинаково

alex55
17.06.2017, 00:41
Параметры коммуникации выбраны правильно. При компиляции выскакивает 1 предупреждение-надо прогу проверить. Как я понимаю соединение устанавливается(светодиод "связь" при этом загорается, а при нажатии СТАРТ светодиод работа не загорается так? СТАРТ нажимал?

Alexey_Palich
17.06.2017, 08:00
Св.Работа горит постоянно нажимаю стоп погасает, соединяюсь горит "связь", из кодесиса запускаю прогу "Старт" загорается "связь" и "работа" корткий звук проходит потом связь отваливается и все пишет связь отвалилась, в общем получается при старте программы связь отваливается а светодиод "работа"постоянно горит

alex55
17.06.2017, 08:26
Контролер новый? В нем нет старой программы? Если есть надо удалить.

Alexey_Palich
17.06.2017, 08:30
Прошлогодний, вчера даже перешил, делал всякие сбросы, думаю навредить из кодесиса ему не мог, повторюсь что вчера переставил таргет и прога зпустилась один единственный раз и опять ниче немогу.

alex55
17.06.2017, 08:38
Да, можно посочуствовать, а вот перепрошивать без нужды не надо. Заработал один раз до перепрошивки или после? Все настройки выставлены верно должен соединяться. Можно посмотреть Проект--Опции--Рабочий стол--Тайм аут КДС какой стоит? По умолчанию 2200мс должно

Alexey_Palich
17.06.2017, 08:45
Сейчас, переставил опять таргет, подключил заработало, отключился, опять подключил пишет про целевую платформу, все посмотрел ниче не трогал опять подключаюсь опять связь

alex55
17.06.2017, 08:54
Таргеты последней версии? С сайта овен или с диска какая версия таргета?

Alexey_Palich
17.06.2017, 09:00
Последние с сайта 2,11, опять запустил инсталл таргет 2.10, подключился, заработало, отключился, подключился опять блин целевая платформа

alex55
17.06.2017, 09:06
Придется на то что иногда будет выскакивать"Целевая платформа" не обращать внимания и работать дальше.:) Удачи. Да, только заметил в Конфигураторе ПЛК один быстрый дискретный вход почему-то, похоже там удалены из конфигуратора быстрые входа вот и изменение целевой платформы!

Гарчев Евгений
19.06.2017, 17:51
в проекте используются прерывания по высокочастотному таймеру, а на старых ПЛК110 (не [М02]) они более корректно работают на прошивке 2.10.9. Откатите прошивку на версию 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651

Alexey_Palich
19.06.2017, 19:18
вопрос уже решен, контроллер не пригоден для моего проекта

Борода
28.06.2017, 14:20
ПЛК110-60 с прошивками 2.16.0 и 2.17.0 глючит, постоянная потеря и восстановление связи, иногда даже кодесисом подцепиться сложно. Висит МастерСкада на Ethernet, панель оператора Kinco на Serial и 2 модуля ввода на RS485. В скаде все графики рваные, а панелька мигает связью 10 секунд, потом секунды на 2-3 связь рвется, потом опять восстанавливается. На RS485 все хорошо, модули бодренько мигают.

П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.

Гарчев Евгений
07.07.2017, 17:42
П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.

Это касается только перезагрузок в случае использования прерываний. Если прерывания не используете, то причина сбоя связи иная и откат на 2.10.9 не поможет ... необходимо анализировать проект ...

Пьер
27.12.2017, 15:01
ВОПРОС! ПЛК 160. ПОдключаюсь по Ethernet кабелю по локальной сети (в зоне видимости), связь держится отлично. По VPN подключаюсь, в другом городе стоит ПЛК, связь держиться максимум 30 сек (ошибка связи #0). Почему так? 34850
ping идет без потерь. Как-то возможно решить эту проблему?

Трофимов Артем
27.12.2017, 16:10
попробуйте в настройках среды Проект - Опции увеличить таймауты соединения и удержания связи с ПЛК.

Пьер
30.12.2017, 10:53
попробуйте в настройках среды Проект - Опции увеличить таймауты соединения и удержания связи с ПЛК.

Работает, Спасибо!

rwg
16.01.2018, 23:00
Добрый день! Чтобы не плодить темы, спрошу в этой. Сегодня заметил, что в случае, если ноутбук подключен к ПЛК по Ethernet и уйдёт в спящий режим, для восстановления связи приходится нажимать кнопку RESET ПЛК, иначе ПЛК даже не pingуется. Поскольку на действующем объекте с непрерывным производством это не самый лучший способ восстанавливать работоспособность ПЛК, хочется узнать, нет ли другого способа восстановления связи.

Пьер
17.01.2018, 07:48
Добрый день! Чтобы не плодить темы, спрошу в этой. Сегодня заметил, что в случае, если ноутбук подключен к ПЛК по Ethernet и уйдёт в спящий режим, для восстановления связи приходится нажимать кнопку RESET ПЛК, иначе ПЛК даже не pingуется. Поскольку на действующем объекте с непрерывным производством это не самый лучший способ восстанавливать работоспособность ПЛК, хочется узнать, нет ли другого способа восстановления связи.

попробуйте подключиться по локальной сети через свитч, чтобы хотя бы один ПК никогда не спал, и попробуйте пинг ПЛК с неспящего ПК, что будет? Мне кажется дело не в ПЛК.