Имеем ПР200 с аналоговыми выходами 0-10В. Выходы параллельно подключены к двум ПЧ. При задании минимальной частоты (0,02 на выходе) и максимальной (1 на выходе) ПЧ отображает правильно на дисплее частоту 1 и 50 соответственно, а при всех промежуточных значениях начинают немного скакать десятые и сотые доли частоты. Например при значении 0,8 на выходе, теоретически должно быть 40Гц на ПЧ, а по факту 40,26. Причем сотая постоянно бегает +-0,03. Это на обоих ПЧ. Может есть какие то нюансы?
Например при значении 0,8 на выходе,
Это вы в OL значение 0,8 на выход задаете, а реальное значение на выходе сколько получается...
Согласно РЭ на выходе вы должны получить значение с учетом предела основной приведенной погрешности, % ±0,5.
ны выходе тоже напряжение скачет 8 с копейками, точную цифру не помню..(
Eugene.A
16.06.2017, 12:40
теоретически должно быть 40Гц на ПЧ, а по факту 40,26. Причем сотая постоянно бегает +-0,03. Это на обоих ПЧ. Может есть какие то нюансы?
У вас частотник крутит синхронный двигатель? Если нет, то коэффициент скольжения двигателя с лихвой перекроет эти ваши десятые доли герца, нет смысла заморачиваться.
асинхронные. погружной насос 11 кВт.
Eugene.A
16.06.2017, 13:00
А с какой целью вы собираетесь регулировать обороты?
Это насосы в чаше фонтана..
Это насосы в чаше фонтана..
И зачем там нужна такая высокая точность поддержания частоты ?
Eugene.A
16.06.2017, 14:27
И? Музыкальный фонтан? Какая вам требуется зависимость оборотов от напряжения? Учтите, что давление и расход насоса нелинейно связаны с оборотами. Так что лучше забейте на частоту, и измеряйте и регулируйте конечный параметр - напор, расход, или что вам там нужно.
Точность не важна, меня смутили прыгающие показания.. Вроде сколько сталкивался с ПЧ, всегда заданные показания ровные..
Дело в том, что на аналоговый сигнал, передаваемый напряжением, влияют наводки. И влияние наводок тем сильнее, чем больше внутреннее сопротивление цепи. На краях шкалы, при минимальном или максимальном уровне сигнала, во-первых, ниже внутреннее сопротивление передатчика и, во-вторых, края шкалы и так детерминированы на стороне приёмника (в параметрах частотников).
Что делать?
а) Всё качественно заземлить (уровнять потенциалы) между ПР и частотниками;
б) Для передачи сигнала использовать экранированную витую пару, экран которой заземлять на только стороне ПР.
Если эти меры не помогут - переходить на управление сигналом тока (0-20 или 4-20 mA).
Прошу помощи имею ПР-200 220-4 аналоговый выход 0-10V . Не пойму как подключить ему нужно внешнее питание 10В я правильно понимаю или можно подать встроенное питание 24 вольта . А то в описание не чего нет.
maximov2009
01.12.2017, 04:06
Добрый день. А что Вы собираетесь подключать. Если внешнее устройство, то обычно ОНО само имеет активный выход. Если просто потенциометр, то можно запитать и от ПР.
Уточните пожалуйста проблему.
С уважением.
Ревака Юрий
01.12.2017, 11:19
Прошу помощи имею ПР-200 220-4 аналоговый выход 0-10V . Не пойму как подключить ему нужно внешнее питание 10В я правильно понимаю или можно подать встроенное питание 24 вольта . А то в описание не чего нет.
Добрый день, да выход с 0-10 можно запитать от встроенного источника 24В на клеммы + и -, либо от другого источника 24В, схема есть в описании на прибор.
Всем спасибо в электронной версии документации все понятно .