Всем доброго дня. В этой теме я новичок, но имею общее представление о датчиках, системах атоматизации и т.п
Работаю сисадмином в одной крупной компании.

Руководство захотело иметь возможность постоянного мониторинга скорости движения покрасочной линии и:
либо выводить эту скорость на большое светодиодное табло, либо иметь возможность смотреть на эту скорость через какое нибудь приложение на компах локальной сети, через веб интерфейс например или через прогу.
подскажите как вообще работает эта система?
итак как это вижу я:
1) сначала снимаем скорость с вала с помощью инкрементального энкодера
2) с энкодера импульсы идут на чтото, что может их привести в нужную форму и обеспечить гальваническую развязку между вычислительной техникой дабы ее не убить. ну или чтоб не спалить энкодер
3) потом это все надо както обработать. ну по крайней мере посчитать такт импульсов и превратить их в метры в секунду
4) както вывести на светодиодное табло или в какую нибудь программу или в вебсервер, чтоб можно было контролировать параметры с браузера

31683

что хочу от вас. подскажите структурную схему системы которая мне нужна.

и какие конкретно можно купить устройства
и в чем пишут программы для этого всего?

SA104
15.06.2017, 12:43
написал в л/с

Vova230
15.06.2017, 14:16
Как создать Web интерфейс своими руками:
https://habrahabr.ru/post/326330/
http://svgmnemo.ru/

Николаев Андрей
16.06.2017, 08:14
Какова частота вращения вала?
Схема такова:
инкрементный энкодер - СИ30 (он же приведет к реальным значениям) - возможны варианты...
http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impulsov_owen_si30/opisanie

Варианты:
Подключить к СИ30 ПМ210 и выставить данные в OwenCloud
http://www.owen.ru/news/26669536?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=pm210
Доступ к этому ресурсу с любого устройства с доступом в интернет.

Если данные нужны во внутренней сети - к СИ30 подключается преобразователь АС3 или АС4, и данные заводятся на ПК.
Что с ними дальше делать - вопрос уже к Вам. Использовать SCADA систему с поддержкой web доступа может быть дороговато для одного параметра, и стоит подумать над самописным решением.
Если же в дальнейшем планируется расширять систему диспетчеризации - сразу закладывал бы SCADA систему.
http://www.owen.ru/catalog/master_scada/65597759

Gost_u
16.06.2017, 19:39
А можно ли в этой ситуации воспользоваться этим предложением Овен?
http://www.owen.ru/catalog/12156065

Яшина Татьяна
19.06.2017, 13:06
и какие конкретно можно купить устройства
и в чем пишут программы для этого всего?

Для диспетчеризации можно использовать решение на базе SCADA- системы ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ, счетчик импульсов (СИ 30) подключаете к компьютеру через преобразователь 485-USB ( АС-4 например), и через Телемеханику можете контролировать значение и вести архив. Скачать ПО можно по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/44039026).
Во вложении небольшой пример с диспетеризацией параметров СИ30, достаточно разархивировать вложение в путь C:\OWEN-TML Projects , запустить проект, и в модуле контроллеры в настройках протокола модбас указать com-порт, к которому подключен прибор и сетевые параметры прибора , 31724 .
После этого сохранить изменения,запустить сервер сбора данных и визуализацию 31725

А можно ли в этой ситуации воспользоваться этим предложением Овен?
http://www.owen.ru/catalog/12156065
Да,можно воспользоваться этим предложением и зарегистрировать бесплатную версию SCADA- системы ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ на 100 сигналов.

Николай Sch.wall.BE
13.07.2017, 14:50
Со счетчика (СИ 30), подключая модуль, хочу посмотреть в “визуализации”,
в журнале событий, “текущее значение счетчика” от “времени”.
Сигналы оба аналоговые, выставил аварийные и предупредительные уставки.
В настройке алармов и сообщений галочка с дискретных не снимается,
галочку собственных настроек не ставил. Почему тогда события не отображаются?

Яшина Татьяна
13.07.2017, 16:01
Если вы все сделали так,как написано, то алармы должны появляться на вкладке "Сигнализация" внизу рабочей области в визуализации.

Проверьте, стоит ли у вас в алармах галочка "Ручное задание уставок". Если нет - аварийные границы должны быть выставлены в контроллере. 3205232053

Проверьте, сохранили ли вы настройки в алармах и построили-ли конфигурацию в модуле контроллеры. (После построения конфигурации перезапустите сервер сбора данных,чтобы он подтянул новую конфигурацию)