Просмотр полной версии : Телемеханика + Adam 4117
Подскажите пожалуйста. Есть scada телемеханика с контроллером. К ПЛК подключен adam 4117. Состояние пишет подключен, а данные получить не могу
3161131612
При этом при аналогичной настройке с ICP DAS данные снимаются
Контроллер видит модуль - значит подключено правильно и если АйСиПидас читает, то тем более. Осмелюсь предположить, что проблема в другом: RTU или ASCII, разная организация правил запрос-ответа, оттого и не читаются АДАМЫ.
АДАМЫ раньше, как сейчас не знаю, были только с ASCII, А ICP у вас в проекте видимо с RTU-были и "подхвачены" встроенными драйверами Телемеханики, на ASCII, как я понял нет готового функционала опроса.
Рецепт : искать в настройках АДАМОВ изменение на RTU, или можно попробовать цепануть их через ОPC-сервер, бесплатно можете попробовать этот: http://www.owen.ru/catalog/36242946, или можно еще Лектус , а Телемеханику через OPC-клиент добавьте ( там вроде , как автопоиск даже есть)
Написано в мануале, что есть RTU
Но вот заметил что не стояла галочка контрольной суммы в настройках адама.. Из-за нее может быть? Просто нет счас возможности физически проверить
Сорри, не актуально.. Выбор на протоколе Modbus не возможен
Тогда остаётся только ОРС
Opc, не подходит. К тому же менеджер овена клятвенно заверил, что они в связке работают
Opc, не подходит. К тому же менеджер овена клятвенно заверил, что они в связке работают
Странно ,,,, вообще технология ОРС , ну как бы практически стандарт для перехода от асу к скада. Некоторые скада обладают встроенными дровами для исключения настройки орс сервера., попробуйте для начала орс сервер )
Opc, не подходит. К тому же менеджер овена клятвенно заверил, что они в связке работают
Подойдёт ОРС или нет, можно проверить только опытом, а менеджеры (no comments)....... , найдите инженера и спросите у него. Ничего личного к менеджерам , но все же...
не подходит по требованию заказчика
Вы бы сначала попробовали орс, других вариантов - простых, по крайней мере в этом случае - вряд ли найдется.
не подходит по требованию заказчика
Иногда требования бывают без учета реальных достижений научно-технического прогресса
Opc их читает. Правда не по модбус. Вчера даже один раз проскочили данные. Правда Адам в это время был не в рабочем режиме, а в настрречном
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot