Коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли возможность на выход Т "посадить" параллельно два реле (трехфазных).
В работе сейчас стоит одно ht 2544 zd3, есть необходимость увеличить нагрузку на ТЭН-ы (подключить вторую группу). В наличии имеется второе реле.
Понимаю, что проще взять ht 4044 zd3 и подключить всю нагрузку. Но, вдруг возможно использовать то, что есть в наличии.

Спасибо!

Вольд
08.06.2017, 09:43
Если суммарный потребляемый ток не превысит 25 мА, то можно подключить параллельно два реле. Померь какой ток потребляет одно ТТР, если не больше 25/2 мА, то подключай 2 ТТР.

Eugene.A
08.06.2017, 11:45
HT-xx44.ZD3
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения
3…32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом

ТРМ1
Т Выход для управления
внешним твердотельным реле
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток
не более 25 мА

Итого получается 6В/0,9 кОм=6,7 мА.

Вольд
08.06.2017, 12:01
HT-xx44.ZD3
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения
3…32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом

ТРМ1
Т Выход для управления
внешним твердотельным реле
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток
не более 25 мА

Итого получается 6В/0,9 кОм=6,7 мА.

У ТТР входное сопротивление не линейно зависит от приложенного напряжения.

Cедой
08.06.2017, 18:40
Благодарю, все понятно. Завтра сниму нагрузку и проверю по току на одном реле и в паре.
А для ПЛК 73 такой вариант проходящий? (Чисто для самообразования, пытаюсь поковырять контроллер, есть мысли "модернизировать" лабораторный реактор)

ASo
08.06.2017, 18:54
Прочитать РЭ на с. 10..11 - не?
50мА.

Cедой
08.06.2017, 19:48
:o Прошу прощения. На воду дую.
Вдруг есть подводный камень об который ноги поломать можно.
Спасибо.

ggenn
17.06.2017, 22:42
ПОДСКАЖИТЕ!!!
ТРМ1 - В таблице b1-0 нет кода типа датчика для NTC 10кОм. Что делать? Есть совместимый код?