Добрый день. Может кто-то сталкивался с проблемой: ПЛК 154 сконфигурирован как Modbus Slave, при выключении питания переменные в конфигурации сохранялись(как указано в РП по конфигурированию области ввода/вывода), спустя год переменные не сохраняются, хотя Retain-переменные, объявленные в программе, сохраняются. ПЛК находится на объекте, что с напряжением батареи не могу сказать.
Связано ли это с батареей или еще с чем?
Филоненко Владислав
07.06.2017, 11:05
Связано с зарядкой батареи. Часто свет выключают?
Связано с зарядкой батареи. Часто свет выключают?
Система была несколько месяцев законсервирована, после обнаружился этот момент. Свет отключается, возможно, раз в сутки(на ночь), но времени было достаточно для зарядки батареи.
lazhator
13.06.2017, 12:10
батарея мертвая, поройте на форуме, неоднократно обсуждалось
Филоненко Владислав
13.06.2017, 15:20
Чтобы батарея через N месяцев регулярных выключений на ночь не выходила из строя - уменьшайте время работы ПЛК на батерее до 1 мин и менее.
через while(1) через х секунд после пропадания питания.