06.06.2017, 05:19
Уважаемые форумчане, требуется помощь в решении проблемы.
После обновления OL до версии 1.9.111.10295 и, соответственно, обновления прошивки во всех, имеющихся в наличии ПР200 (как 24В, так и 220В) невозможно провести юстировку аналоговых входов указанных устройств.
Выглядит это следующим образом:
1. После включения режима юстировки появляется стандартное окно:
31545
2. Выбираем "Аналоговые входы". Появляется окно:
31546
3. Жмем "Далее" и получаем вот такое сообщение:
31547
4. После нажатия "ОК" процесс юстировки прекращается.
5. После повторного запуска юстировки сообщение (см. пункт 3) уже не появляется, а появляется окно:
31548
Отмечу, что перемычки во всех ПР200 установлены в нужное положение (4-20 мА).
6. Жмем "Далее". Появляется окно:
31549
7. Подаем на аналоговый вход 5 мА от генератора Овен РЗУ-420 и жмем "Далее". После 5 секунд измерений получаем сообщение:
31550
8. После нажатия "ОК" процесс прекращается.
В результате в одном из ПР200 при подаче на 1-й и 2-й аналоговые входы сигнала 4 мА от датчиков давления ПД100 вместо нулевых значений получаем -0,3 и -0,2 бар соответственно. Хоть бери и программно добавляй к измеренным значениям 0,3 и 0,2.
На других ПР200 хоть значения нулевые (но юстировка и на них не работает).
Подозреваю, что проблема либо в в самой OL, либо в обновленной прошивке прибора.
Как можно выйти из создавшейся ситуации (оборудование надо отправлять заказчику, а лишнего ПР200 "с нулевыми показаниями" нет, все используются)?
После обновления OL до версии 1.9.111.10295 и, соответственно, обновления прошивки во всех, имеющихся в наличии ПР200 (как 24В, так и 220В) невозможно провести юстировку аналоговых входов указанных устройств.
Выглядит это следующим образом:
1. После включения режима юстировки появляется стандартное окно:
31545
2. Выбираем "Аналоговые входы". Появляется окно:
31546
3. Жмем "Далее" и получаем вот такое сообщение:
31547
4. После нажатия "ОК" процесс юстировки прекращается.
5. После повторного запуска юстировки сообщение (см. пункт 3) уже не появляется, а появляется окно:
31548
Отмечу, что перемычки во всех ПР200 установлены в нужное положение (4-20 мА).
6. Жмем "Далее". Появляется окно:
31549
7. Подаем на аналоговый вход 5 мА от генератора Овен РЗУ-420 и жмем "Далее". После 5 секунд измерений получаем сообщение:
31550
8. После нажатия "ОК" процесс прекращается.
В результате в одном из ПР200 при подаче на 1-й и 2-й аналоговые входы сигнала 4 мА от датчиков давления ПД100 вместо нулевых значений получаем -0,3 и -0,2 бар соответственно. Хоть бери и программно добавляй к измеренным значениям 0,3 и 0,2.
На других ПР200 хоть значения нулевые (но юстировка и на них не работает).
Подозреваю, что проблема либо в в самой OL, либо в обновленной прошивке прибора.
Как можно выйти из создавшейся ситуации (оборудование надо отправлять заказчику, а лишнего ПР200 "с нулевыми показаниями" нет, все используются)?