PDA

Просмотр полной версии : Как настроить СМИ2 с ТРМ200 или ТРМ151 по протоколу ОВЕН?



Alor
03.06.2017, 18:00
Доброго времени суток.

Кто может подсказать как это осуществить?

Собственно когда подбирал оборудование руководствовался описанием СМИ2 на сайте:
Вывод целочисленных значений (int, WORD), значений с плавающей точкой (float, REAL), строк текста (string).
Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII)
Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.

Из описания понятно, что работая в режиме Slave можно будет взять ТРМ151 настроенный на работу в качестве мастера и вывести нужные мне параметры на СМИ2
Работая же в режиме Master понятно, что можно взять связку приборов СМИ2 и ТРМ200 и дублировать на СМИ2 канал измерения ТРМ200.

Вот только то ли я тупой, то ли в рекламном описании все приукрашено.
По факту как бы оба заявленных режима есть, но настроить всё это не смог.

Может кто, что посоветовать?

Сергей0308
03.06.2017, 18:32
Доброго времени суток.

Кто может подсказать как это осуществить?

Собственно когда подбирал оборудование руководствовался описанием СМИ2 на сайте:
Вывод целочисленных значений (int, WORD), значений с плавающей точкой (float, REAL), строк текста (string).
Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII)
Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.

Из описания понятно, что работая в режиме Slave можно будет взять ТРМ151 настроенный на работу в качестве мастера и вывести нужные мне параметры на СМИ2
Работая же в режиме Master понятно, что можно взять связку приборов СМИ2 и ТРМ200 и дублировать на СМИ2 канал измерения ТРМ200.

Вот только то ли я тупой, то ли в рекламном описании все приукрашено.
По факту как бы оба заявленных режима есть, но настроить всё это не смог.

Может кто, что посоветовать?

Во-первых, насколько я знаю ни ТРМ151 ни ТРМ200 не может быть мастером сети, во-вторых используя только СМИ2 не получится вывести нужные параметры, только нужный параметр, тоесть СМИ2 назначается мастером и только один прибор можно подключить и вывести только один параметр, это я про протокол Modbus RTU/ASCII, про Овен не знаю!

Alor
03.06.2017, 18:53
1. ТРМ151 может быть мастером сети. (делал связку прибора с МВУ8)
2. Если я уже сделал ТРМ151 мастером с опросом измерительного канала, параметр rEAd - КАК В СМИ2 ЕГО ПОЙМАТЬ!!!
3. Если СМИ2 Может быть мастером как по протоколу ОВЕН опросить нужный мне прибор!???

До этого работал с СМИ2 совместно с контроллером ПЛК, использовал для вывода нужных параметров, всё нормально было, но читаю описание возможностей на сайте заказал для работы именно как описано в начале и что вижу, полное вранье что-ли? Особенно поражает, что в документации полностью отсутствуют примеры.
Уже не однократно наступаю на эти грабли от ОВЕНА, когда в описание возможность вроде как заявлена, а по факту танцы с бубном.

С таким же успехом мог на ардуинке+индикатор с ценой 7-8$ c реализациея модбаса как мастер так и слейва все это реализовать если бы не нужно было промышленное исполнение.

Rake Runner
03.06.2017, 19:11
по п. 3


читаю описание возможностей на сайте заказал для работы именно как описано в начале и что вижу


Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства

Внимание, вопрос - где на сайте написано, что СМИ2 может быть мастером именно по протоколу ОВЕН? Правильно, нигде.
Открываем РЭ, стр. 12:

31529

Но зачем читать инструкции, да и, разумеется, позвонить в техподдержку/cпросить на форуме было непосильной задачей. Лучше действительно купить ардуинку, чего уж там.

Сергей0308
03.06.2017, 19:12
1. ТРМ151 может быть мастером сети. (делал связку прибора с МВУ8)
2. Если я уже сделал ТРМ151 мастером с опросом измерительного канала, параметр rEAd - КАК В СМИ2 ЕГО ПОЙМАТЬ!!!
3. Если СМИ2 Может быть мастером как по протоколу ОВЕН опросить нужный мне прибор!???

До этого работал с СМИ2 совместно с контроллером ПЛК, использовал для вывода нужных параметров, всё нормально было, но читаю описание возможностей на сайте заказал для работы именно как описано в начале и что вижу, полное вранье что-ли? Особенно поражает, что в документации полностью отсутствуют примеры.
Уже не однократно наступаю на эти грабли от ОВЕНА, когда в описание возможность вроде как заявлена, а по факту танцы с бубном.

С таким же успехом мог на ардуинке+индикатор с ценой 7-8$ c реализациея модбаса как мастер так и слейва все это реализовать если бы не нужно было промышленное исполнение.

1. Может и так не знаю, не буду спорить!
2. Коли ТРМ151 будет мастером, тогда СМИ2 назначаете адрес в сети и пишите в его регистр(ы) нужный параметр(регистр(ы)):

31530
В этом случае может быть много СМИ2 и считываемых(пишущих) параметров, если ТРМ151 поддерживает такое!
3.

31531

Alor
03.06.2017, 19:45
по п. 3





Внимание, вопрос - где на сайте написано, что СМИ2 может быть мастером именно по протоколу ОВЕН? Правильно, нигде.
Открываем РЭ, стр. 12:

31529

Но зачем читать инструкции, да и, разумеется, позвонить в техподдержку/cпросить на форуме было непосильной задачей. Лучше действительно купить ардуинку, чего уж там.

А где из:
Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII)
Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.
Видно, что не может???

Зачем выпускать ежегодные каталоги с оборудованием, зачем писать такое на сайте?
Чтобы спросить на форуме, надо знать, что спросить, собственно именно этим вот сейчас и занят.
А может если не давать заведомо неверную информацию, то и спрашивать потом не надо будет не?

Сергей0308 - благодарю, но к сожалению, нужно было именно по протоколу ОВЕН.

Сергей0308
03.06.2017, 19:54
А где из:
Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII)
Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.
Видно, что не может???

Зачем выпускать ежегодные каталоги с оборудованием, зачем писать такое на сайте?
Чтобы спросить на форуме, надо знать, что спросить, собственно именно этим вот сейчас и занят.
А может если не давать заведомо неверную информацию, то и спрашивать потом не надо будет не?

Сергей0308 - благодарю, но к сожалению, нужно было именно по протоколу ОВЕН.

Попробуйте, может можно изменить "0" на "1":

31533

Rake Runner
03.06.2017, 19:58
Попробуйте, может можно изменить "0" на "1":

31533

Это настройки Modbus, меняемые по протоколу ОВЕН. Диапазон адресов слэйвов 1-247, номера регистров - это все о модбасе, в протоколе ОВЕН вообще другие диапазоны и адресация.

Сергей0308
03.06.2017, 20:07
Это настройки Modbus, меняемые по протоколу ОВЕН. Диапазон адресов слэйвов 1-247, номера регистров - это все о мобдасе, в протоколе ОВЕН вообще другие диапазоны и адресация.

Это таблица для протокола Овен, в Modbus нет Хеша, там номера регистров и для Modbus другая отдельная таблица, она начинается только с 35 стр., а это стр.32!!

Rake Runner
03.06.2017, 20:17
Это таблица для протокола Овен, в Modbus нет Хеша, там номера регистров и для Modbus другая отдельная таблица, она начинается только с 35 стр., а это стр.32!!

Еще раз - это карта параметров, меняемых по протоколу Овен, но сами параметры характеризуют настройки устройства в режиме Modbus. Конфигуратор СМИ2 как раз меняет их таким образом, вспомнили?
В протоколе Овен вообще нет понятия регистра (см. описание SLA.R).

Сергей0308
03.06.2017, 20:28
Если не получается сделать как Вам надо, можно поменять ТРМ151 на ПР200, СМИ2 уже есть, выйдет намного лучше(круче) и дешевле раза в два!
Если что, есть нормирующие преобразователи!