Просмотр полной версии : ШИМ сигнал на дискретных выходах ПЛК
svrops2016@mail.ru
03.06.2017, 17:01
Доброго дня форумчане. Вопрос мой может показаться банальным но все же. Искал информацию по настройке ШИМ в ПЛК ОВЕН. Перерыв множество информации понял только то что для реализации данной функции подходят не все ПЛК, и не со всеми типами дискретных выходов(не суть), но абсолютно никакой по программной настройке. С чего возникла необходимость! Хотелось организовать управление нагрузкой( пусть будет светодиод регулировка яркости).Реализацию видел приблизительно так: при изменении какой то переменной (типа BITE наверно) меняется скважность от 0 до 100%. Кому не сложно подскажите ссылку на пример или если есть файл (CFC/FBD) с программой буду очень благодарен!
Сергей Лысов
03.06.2017, 19:40
понял только то что для реализации данной функции подходят не все ПЛК, и не со всеми типами дискретных выходов
ПЛК с релейными выходами плохо справляются с задачами "ШИМ" по двум причинам. Первая - у реле ограниченный ресурс срабатывания, вторая - инерционность. Ресурс реле на ПЛК приблизительно 300 тыс. срабатываний, а время переключения от 50 до 10 мс. Время срабатывания 50 мс - это 20 Гц. Подойдёт такая частота для ШИМ? Не уверен. На сколько хватит ресурса вы сможете прикинуть сами :)
Какой выход? Использовать ПЛК с транзисторными выходами, например, ПЛК110 М02.http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie
Время срабатывания транзисторного выхода 5мс. Это даёт возможность работать с частотой 200 Гц. Уже лучше.
Приятный бонус ПЛК110 М02 - быстрые выходы. Два выхода у моделей на 30ть и 32 точки, 4 выхода у модели на 60 точек. Частота срабатывания быстрых выходов 100кГц. Как работать с ШИМ на быстрых выходах описано в п.7.3.5.1 на 92 странице: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110_m02__16.pdf
Кому не сложно подскажите ссылку на пример или если есть файл (CFC/FBD) с программой буду очень благодарен
Когда мне нужно найти примеры работы я всегда смотрю на эту страницу: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808
Потому что в 90% случаев там есть нужный мне пример. Для вашего случая подходит два примера.
svrops2016@mail.ru
03.06.2017, 20:50
Спасибо за развернутый ответ !Прочитал быстро разобрался!!)
Филоненко Владислав
05.06.2017, 08:23
Быстрых выходов у всех моделей по 4 шт.
Александр Тетенькин
03.04.2024, 14:12
Добрый день, помогите пожалуйста с ПЛК 110-24.60.Р.М быстрыми дискретными выходами.
1) можно ли управлять минимальной длительностью сигнала шим?
2) напишите пожалуйста простой пример в codesys для управления шим сигналом, желательно на ST. http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808 тут не нашел пример с модулем PWM
3) подскажите как подключить DO1...4 когда ставишь модуль PWM в кодесис 74937 примерно так, максимально просто чтобы можно было посмотреть на осциллографе как сигнал
kondor3000
03.04.2024, 22:08
Добрый день, помогите пожалуйста с ПЛК 110-24.60.Р.М быстрыми дискретными выходами.
1) можно ли управлять минимальной длительностью сигнала шим?
2) напишите пожалуйста простой пример в codesys для управления шим сигналом, желательно на ST. http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808 тут не нашел пример с модулем PWM
3) подскажите как подключить DO1...4 когда ставишь модуль PWM в кодесис примерно так, максимально просто чтобы можно было посмотреть на осциллографе как сигнал
В примерах, по вашей ссылке, для ПЛК1хх, есть 4 пример: 4) Задание ШИМ на выходе ПЛК. Вот скрин работы PWM 74951
При 1 на выходе 100 ms включено, 2 секунды выключено.
На скрине подписал диапазон работы и какой выход работает.
У меня при 0, работает реле 1 выхода. При 3 - реле 4 выхода.
Минимум меньше 500 ставить нет смысла, быстрее 50 ms реле не сработает. Минимум и максимум менять можно только в настройках.
Регулируется только отношение времени ВКЛ и ВЫКЛ реле
Александр Тетенькин
04.04.2024, 09:58
да я видел этот пример, но тут пример на плк 150 немного другой модуль PWM 74955
это нестрашно, но вот то что изменять Минимальная длительность импульса ШИМ нельзя менять во время выполнения программы сильно расстраивает.
а на счет 3 вопроса можете что то подсказать?
kondor3000
04.04.2024, 12:56
да я видел этот пример, но тут пример на плк 150 немного другой модуль PWM 74955
это нестрашно, но вот то что изменять Минимальная длительность импульса ШИМ нельзя менять во время выполнения программы сильно расстраивает.
а на счет 3 вопроса можете что то подсказать?
А разве не понятно из предыдущего поста?
Реле просто замыкается и размыкается, Чтобы увидеть что-то на осциллографе, надо подать через контакты реле какое то напряжение, например 5 В, тогда вы увидите как шёлкает реле.
Как такового шима не получится, слишком большая длительность сигналов. Будут просто прямоугольные импульсы.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot