PDA

Просмотр полной версии : Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)



Pavel70
03.06.2017, 11:46
Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..

Сергей0308
03.06.2017, 12:14
Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..

Есть же макрос гистерезиса, при достижение установленного уровня ПЧ быстро уменьшает выходную частоту до 30, при уменьшении скорости ветра также при достижении установленного уровня(скорости ветра) плавно увеличивает выходную частоту с 30 до 50 Гц! Можно высчитывать среднее значение параметра за определённый период: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2

31526

31527

Алексей Геннадьевич
05.06.2017, 07:49
Помогите новичку, с чего начать. ТЗ такое: ПР200-24.4.1.0, два режима работы, ручной и автоматический. в ручном ПР200 синхронно управляет двумя преобразователями частоты, т.е. выставляем частоту от 0 до 50Гц. в автоматическом режиме на ПР200 поступает сигнал от анемометра 4-20мА (нас интересует диапазон 5.5-8.5мА) и в зависимости от поступающего сигнала снижается частота на ПЧ (в диапазоне от 50 до 30Гц). И желательно что бы снижение частоты было резким, потом задержка и плавное повышение, если конечно сигнал от анемометра уменьшился. Анемометр будет установлен возле фонтана и при возникновении ветра нужно приглушить струи и при уменьшении ветра плавно их вернуть на заданную высоту, что бы они не скакали за показаниями анемометра. Может у кого нибудь есть предложение помочь НЕ безвозмездно.. или толкните откуда начать.. просто сроки поджимают..
Попробуйте.
Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1

Сергей0308
05.06.2017, 08:21
Может достаточно установить две выходные частоты 30 и 50 Гц и переключать их по сигналу датчика, для быстрого замедления время замедления в ПЧ установить поменьше, а для плавного ускорения, время разгона побольше. тогда и аналоговые входа-выхода не потребуются, впрочем я же не знаю всех тонкостей фонтаностроения!
В некоторых ПЧ можно настроить до 16 фиксированных скоростей и перебирать их с помощью всего 4 дискретных входов, можно настроить дискретные входа ПЧ на больше-меньше(изменение выходной частоты), так что аналоговые вход-выход это не единственная возможность изменения скорости! А у Овена ПЧ "навороченный" со встроенным ПЛК, там боюсь и ПР не понадобится!

Pavel70
06.06.2017, 11:09
Попробуйте.
Вы раньше на ПР 114/200 проги делали?
Выход (аналоговый) имеет диапазон 0-1

Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..

Pavel70
06.06.2017, 11:12
Может достаточно установить две выходные частоты 30 и 50 Гц и переключать их по сигналу датчика, для быстрого замедления время замедления в ПЧ установить поменьше, а для плавного ускорения, время разгона побольше. тогда и аналоговые входа-выхода не потребуются, впрочем я же не знаю всех тонкостей фонтаностроения!
В некоторых ПЧ можно настроить до 16 фиксированных скоростей и перебирать их с помощью всего 4 дискретных входов, можно настроить дискретные входа ПЧ на больше-меньше(изменение выходной частоты), так что аналоговые вход-выход это не единственная возможность изменения скорости! А у Овена ПЧ "навороченный" со встроенным ПЛК, там боюсь и ПР не понадобится!

Примерно по такому принципу работает блок от известной фонтанной фирмы OASE. Там тупо 4 реле замыкаются по очереди и ступенями снижают частоту.

Алексей Геннадьевич
06.06.2017, 11:33
Спасибо! Нет, не делал, только в теории.. Вроде понятно все, главное с мыслями собраться.. Получается что диапазон 0-1 это 0-10В? т.е. дробные числа в диапазоне..
Да. это и диапазона 4-20 ma касается.
Входной сигнал можно сразу записать как надо - в М/С, градусах, или попугаях.
31557
Желательно и постоянную времени фильтра настроить 0,5-1сек.