Коллеги, приветствую!

Подскажите, пожалуйста, что за модули "N bit input module" и "N bit output module", которые можно добавлять в устройство Universal Modbus Device протокола Modbus Master на ПЛК110-220.60.К-М [М02]? Какие команды Modbus'а они отрабатывают и как вообще их конфигурировать? Нигде не нашел никакого описания.

Евгений Багаев
02.06.2017, 16:03
Здравствуйте, Hemann,

Элементы "N bit input/output module" позволяет Вам обращаться к битам. Чтение происходит 1ой или 2ой функцией, запись - 15ой.

Например: необходимо управлять выходами модуля МУ110-8Р. Данный модуль поддерживает запись 15ой функцией (см. Табл. В.5 руководства по эксплуатации МУ110-8Р (http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-x.8r_k___m01__2427.pdf)).

Соответственно, добавляете подэдемент "N bit output module". В параметрах задаете в Register Address - номер первого бита (в нашем случае 0)., в Nbits - количество записываемых битов (в нашем случае 8). Теперь в подэлементе "N bit output module" первые 8 битов соответствуют всем выходам модуля.

Hemann
02.06.2017, 16:09
Ок, спасибо!