Просмотр полной версии : Передача скважности от СПК107 к МУ110
philip.yef
01.06.2017, 09:35
В CodeSys 3.5sp7 не могу программно передать по ModBus скважность ШИМ от СПК107 на какой-нибудь выход МУ110-8К, т.к. переменная wOut имеет тип bool, т.е. либо 0%, либо 100%. Других переменных для записи нет. Как быть? Включать-выключать выход с периодом в 1-900 сек (как написано в таблице В.4 мануала МУ110-8Р(К)) и программно имитировать скважность?
В топике (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25949) про это не сказано.
Ильнур Гибадуллин
01.06.2017, 09:53
В CodeSys 3.5sp7 не могу программно передать по ModBus скважность ШИМ от СПК107 на какой-нибудь выход МУ110-8К, т.к. переменная wOut имеет тип bool, т.е. либо 0%, либо 100%. Других переменных для записи нет. Как быть? Включать-выключать выход с периодом в 1-900 сек (как написано в таблице В.4 мануала МУ110-8Р(К)) и программно имитировать скважность?
В топике (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25949) про это не сказано.
Рекомендуем воспользоваться универсальным Modbus Slave устройством, так как в шаблонах отсутствует переменная для задания ШИМ сигнала.
philip.yef
01.06.2017, 10:02
Рекомендуем воспользоваться универсальным Modbus Slave устройством, так как в шаблонах отсутствует переменная для задания ШИМ сигнала.
Спасибо! А где бы почитать как с ним работать в CodeSys?
Ильнур Гибадуллин
01.06.2017, 10:12
Спасибо! А где бы почитать как с ним работать в CodeSys?
Документ СПК.Протокол Modbus, п.4.2, стр.30 (ссылка (http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf?_ga=2.230217946.759067858.149 6300937-566884256.1461677004)). Карта регистров для модуля в РЭ, приложение В.
philip.yef
01.06.2017, 10:16
Вот спасибо!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot