PDA

Просмотр полной версии : СВЯЗЬ ПЛК И МОДУЛЯ МВ110-32



Алексей Александрович
01.06.2017, 04:26
Может кому пригодится информация:

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОДУЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ВВОДОВ
МВ110-220.32ДН Зав. №37214151002381661

Модуль из холодного состояния (выключен ночью) выдает периодически ошибки связи пока не разогреется (30 мин – 1.5 час). ПЛК мастер показывает Last error = 81 (таймаут). Иногда до 1000-2000 сбоев за час (был сделан POU для вылавливания этого сбоя ). После разогрева (крышка модуля чуть теплая) работает без сбоев. Этот модуль стоял на столе в кабинете для отладки программы. Длинна витой пары 200мм. Изменение скорости обмена с 115200 до 38400 не дало результата.
Другой модуль (два модуля были куплены одновременно) стоит в электрощите на установке. Настройка модуля и программы ПЛК, а также физическое расположение одинаковы. За месяц работы (установка также отключается на ночь) ни одного сбоя.
Получил еще один модуль для замены этого. Подключил. Та же программа в ПЛК и настройка модуля. Пока ни одного сбоя.
Что то в железе. Требуется ремонт.

Сопроводиловка для отправки в сервисный центр.

Евгений Багаев
01.06.2017, 11:03
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой ПЛК использовался в первом случае и с какой версией прошивки?

Алексей Александрович
01.06.2017, 11:16
PLCInfo Information about PLC
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
MAC 6A:77:00:01:13:AD
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited

Алексей Александрович
02.06.2017, 05:46
Приехали. Вчера вечером положил модуль (новенький М02 модуль который купили на замену) на подоконник у полуоткрытого окна. У нас ночью +9-10 градусов.
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
− температура окружающего воздуха от минус 10 до +55 °С; из руководства.
Утром было +14. Подключил. 30 минут сплошные ошибки. Сейчас нагрелся и уже час ни одной.
По прошлому опыту знаю что до вечера их не будет.
Только не надо предполагать что у нас в кабинете по утрам кто то балуется со сваркой :)
Сегодня возьму на складе новый ПЛК чтобы полностью его исключить из возможных причин.
Но проверить могу только в понедельник. Нечем охладить.
В экспериментальном цехе где стоит установка с другим модулем видимо температура стабильная (вот только в каких пределах?)
А в рабочем цехе какие пределы?
Ну не писать же в инструкции "ПЕРЕД РАБОТОЙ ПРОГРЕТЬ УСТАНОВКУ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА"
Это что ламповый ПЛК?
В понедельник что то придется решать. Нам установку в работу надо отдавать.

Алексей Александрович
02.06.2017, 06:25
31515
Настройка ПЛК ну и модуль аналогично.
На 485-1 висит модуль.
На 485-2 панель СП307 мастером