Просмотр полной версии : MasterOPC Modbus фиксирование обрыва связи в теге



Igor V
31.05.2017, 13:31
Добрый день!

Работаем с устройством по протоколу Modbus, используя MasterOPC и MS3. Возник вопрос, возможно ли в ситуации, когда устройство отключено, соответственно OPC теряет связь с устройством отображать это в значении, например какого нибудь тега?

Заранее спасибо.

SCADAMaster
31.05.2017, 18:56
В ОРС или в скаде?
Для этого предназначены признаки качества. В ОРС сервере - функции скриптов, в MasterSCADA у расчета и события функция OPCQuality

Igor V
01.06.2017, 12:09
И то и то было интересно узнать

SCADAMaster
01.06.2017, 13:13
Так вообщем то ответили. В Скаде - OPCQuality, в ОРС - функция ReadTag, а затем выводить считанный признак качества.