PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8ас неправильно измеряет показания.



Гребнев Евгений
31.05.2017, 10:46
Здравствуйте. Собственно суть проблемы написана в заголовке. Взял модуль ввода, подключился через конфигуратор. На один из входов с помощью генератора тока РЗУ-420 подаю ток. В разделе "опрос входов" значение тока совершенно не то которою подаю. Пробовал взять другой модуль ввода - не помогло. Подозреваю что я что-то делаю не так, но не могу понять что.
Ниже скрины конфигуратора когда на первый вход подаётся 4, 5, 6 и 8мА.
31480
31481
31482
31483

Eugene.A
31.05.2017, 11:01
Всё у вас правильно измеряется, в пределах заданного диапазона 0-20000. Плюс небольшая погрешность.
У вас и должно быть при 4 мА - 0, при 8 мА - 5000, при 20 мА должно быть 20000

Гребнев Евгений
31.05.2017, 12:01
Спасибо, понял. Был не внимателен.