PDA

Просмотр полной версии : ПД100-ДВ и ТРМ201



Дмитрий_Н
30.05.2017, 13:58
Имеется ТРМ201 и датчик вакуума ПД100-ДВ0,0025-811-1,0 (выход 4-20мА).
Необходимо поддерживать разряжение 0,67кПа.
Прибор будет отображать информацию в кПа. Режим работы - охладитель, т.к. вакуумный насос откачивает воздух.

Какие параметры in.L и in.H установить в приборе?
Каков шунт необходим (установил 100 ом)? /в паспорте на датчик указано сопротивление 500ом при напряжении 24в, а в паспорте прибора -100 ом/

Параметр in.H (верхний предел измерения датчика -2,5кПа) устанавливаю -2,5.
Какой установить нижний передел? Атмосферное давление 101 кПа?

maximov2009
31.05.2017, 05:34
Добрый день.
2.1.2 ȼɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Верхний предел измерения (ВПИ) давления среды зависит от типа
давления.
Диапазоны верхних пределов для однопредельных преобразователей
приведены в таблице 2.1.
Нижний предел измерений преобразователей равен либо нулю, либо
нижнему предельному значению.

Выдержка из РЭ. http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf

Шунт 100Ом. При 24В добавочного сопротивления не надо.
С уважением.

Дмитрий_Н
31.05.2017, 07:50
Получается, что данным датчикам невозможно обеспечить поддержание давления на уровне 0,67кПа? (Данный датчик в соответствии с техзаданием посоветовали в службе поддержки овна)

Верхний предел...............Нижний предел..................Уставка................... .....Атмосферное давление
-2500 Па...........................0 Па.........................670 Па.............................101000 Па

Еще в службе поддержки сказали, что они (датчики) как бы симметричные и вроде можно поставить НПИ на уровне 2500 Па

maximov2009
31.05.2017, 08:18
И снова здравствуйте. Насколько я понял Вы измеряете РАЗРЯЖЕНИЕ. Датчик у Вас рассчитан на РАЗРЯЖЕНИЕ от 0 до 2500Па.
4мА соответствует 0Па
20Ма соответствует 2500ПА. Вы выставляете верхнюю границу без минуса 2500Па. Для одарённых операторов сверху напишите слово РАЗРЯЖЕНИЕ.
И уставку задаёте 670Па тоже без минуса.
И режим работы ТРМ должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.

Можете и с минусами работать, всё точно также, нижняя 0, верхняя -2500, тогда и уставка должна быть -670. Но поверьте, неодобств с минусами больше. Забудете в уставке минус и не заведётся.
ТРМ по большому счёту всё равно, что на индикаторе, он обрабатывает токовый аналоговый сигнал. А интерпретация в знакомые цифры - это только из уважения к Вам.
И режим работы ТРМ всё равно должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
Отличия режимов.
При НАГРЕВАТЕЛЕ исполнительное устройство включается, если измеряемый (изменяемый) параметр меньше уставки. Поскольку у Вас изначально параметр (разряжение) (0) меньше уставки (670), то Вам нужно включить отсос чтобы достичь уставки. Значит Нагреватель.
При ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИУ(исполн. устр.) включается при превышении уставки. Что в данном случае Вам не подходит.
Извиняюсь если излишне подробно изложил.
С уважением.

Дмитрий_Н
31.05.2017, 15:54
Здравствуйте, только что общался с менеджером, действительно поставили не тот датчик. Датчик поставили на РАЗРЯЖЕНИЕ. А надо было на избыточное давление, близкое к 0, т.к. необходимо поддержание давления на уровне 0,67кПа. И еще сказали что датчик никакой не симметричный, а действительно меряет от 0 до -2,5кПа.
Прибору действительно все равно, я сам указываю границы диапазона, но если их неправильно установить, то и показания будут соответствующие (неправильные).

Насчет ТРМ в режиме ОХЛАДИТЕЛЯ тоже работает, если поставить параметр состояние выхода в режиме ошибка в положение ОН. Вакуумный насос при включении сразу начинает откачивать и останавливается на значении уставка-гистерезис

Большое спасибо за советы, приму к сведению, сейчас настаиваю на замене датчика на правильный