Подскажите пожалуйста,
как сделать включение/выключение таймера TOF двумя кнопками без фиксации,
сломал голову, я начинающий

Сергей0308
30.05.2017, 10:40
Подскажите пожалуйста,
как сделать включение/выключение таймера TOF двумя кнопками без фиксации,
сломал голову, я начинающий

RS-триггер поставьте на входе, если Вас правильно понял!

maximov2009
30.05.2017, 10:50
Добрый день. Тут три варианта управления двумя выходами одной кнопкой. Для примера. Может пригодится.
С уважением.

kip-pribor
30.05.2017, 11:08
Мне нужно одной кнопкой запускать, а другой сделать сброс

maximov2009
30.05.2017, 11:29
Тогда как написал Сергей0308 RS-триггер. С одного входа на вход S (set-установка) и на выходе триггера появляется единичка и держится до сброса. С другого входа ПР на вход R (reset-сброс) триггера, при кратком нажатии единичка на выходе сбрасывается.

kip-pribor
30.05.2017, 11:36
Но ведь TOF запускает отсчет времени по спаду выходного сигнала

Сергей0308
30.05.2017, 11:58
Но ведь TOF запускает отсчет времени по спаду выходного сигнала

Может Вам надо чтобы по второй кнопке мгновенно выключалось, тогда как-то так:

31469

kip-pribor
30.05.2017, 12:13
Все вроде правильно, но сам TOF продолжает считать, а мне по кнопке сброс
нужно чтобы он обнулился.

maximov2009
30.05.2017, 12:18
По моему Вы как то неправильно спрашиваете, соответственно ответы Вам не подходят. Выложите проект и напишите, что Вы от него хотите.

Сергей0308
30.05.2017, 12:19
Все вроде правильно, но сам TOF продолжает считать, а мне по кнопке сброс
нужно чтобы он обнулился.

Используйте таймер задержки включения совместно с инверторами, он мгновенно сбрасывается!

kip-pribor
30.05.2017, 12:29
Имеется две кнопки без фиксации пуск/стоп, по нажатию кнопки пуск
мне необходимо включить клапан на время до 3 часов, но в процессе
работы бывает необходимость его отключения и изменения длительности работы,
т.е. нажать стоп, изменить время работы и снова включить

Сергей0308
30.05.2017, 12:49
Имеется две кнопки без фиксации пуск/стоп, по нажатию кнопки пуск
мне необходимо включить клапан на время до 3 часов, но в процессе
работы бывает необходимость его отключения и изменения длительности работы,
т.е. нажать стоп, изменить время работы и снова включить

Как-то так:

31471

Лучше так:

31474

Но я бы сделал изменение уставки без отключения клапана!

capzap
30.05.2017, 12:55
а мне по кнопке сброс
нужно чтобы он обнулился.
это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль

Алексей Геннадьевич
30.05.2017, 13:09
Имеется две кнопки без фиксации пуск/стоп, по нажатию кнопки пуск
мне необходимо включить клапан на время до 3 часов, но в процессе
работы бывает необходимость его отключения и изменения длительности работы,
т.е. нажать стоп, изменить время работы и снова включить

Процесс нужно прервать и начать заново, или сделать паузу, скорректировать время, и потом продолжить?

kip-pribor
30.05.2017, 13:40
Процесс нужно прервать (кнопкой стоп), уставка по времени должна обнулиться, установить новое значение
времени и запустить снова.

Алексей Геннадьевич
30.05.2017, 13:48
Процесс нужно прервать (кнопкой стоп), уставка по времени должна обнулиться, установить новое значение
времени и запустить снова.
Держите. I2 - pusk I3-stop

kip-pribor
30.05.2017, 14:16
Спасибо, очень похоже на то, что нужно,
только по нажатию пуск должен включиться Q3,
а по стоп выключиться

capzap
30.05.2017, 14:50
это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль

в продолжение, моя схема, как я это вижу (период 10 секунд)

Сергей0308
30.05.2017, 15:00
Спасибо, очень похоже на то, что нужно,
только по нажатию пуск должен включиться Q3,
а по стоп выключиться

Так уже было:31477

kip-pribor
30.05.2017, 15:21
Спасибо, теперь как мне нужно (оба варианта работают)

Сергей0308
30.05.2017, 18:34
Процесс нужно прервать (кнопкой стоп), уставка по времени должна обнулиться, установить новое значение
времени и запустить снова.

Пора пришла Вам вопрос задать, зачем клапан закрывать, если после корректировки времени процесс снова запускается и клапан открывается, мне очень непонятно зачем так дёргать! Ну понял например оператор, что надо чтобы клапан был открыт ещё не 2 часа, а час, скорректировал время, клапаном зачем щелкать???

kip-pribor
04.06.2017, 19:56
Извеняюсь за поздний ответ.
Попросили реализовать управление поливом в теплице,
фермер пока сам не знает когда и сколько по времени нужно поливать,
будет заниматься экспериментами, для этого сделан полный сброс,
программу и выложу чуть позже (может кому понадобиться).

Сергей0308
04.06.2017, 20:36
Извеняюсь за поздний ответ.
Попросили реализовать управление поливом в теплице,
фермер пока сам не знает когда и сколько по времени нужно поливать,
будет заниматься экспериментами, для этого сделан полный сброс,
программу и выложу чуть позже (может кому понадобиться).

Я не знаю всех тонкостей, но наверно неплохо бы сделать индикацию обратного отсчёта времени, чтобы знать сколько времени осталось до срабатывания таймера, иначе как мы будем корректировать время, если ничего не знаем, вот пример обратного отсчёта времени, вам хватит(до 18 часов):