Просмотр полной версии : ТРМ 151 Вычисленное значение заведомо неверно !



Camypau
10.11.2008, 11:27
ТРМ151-03 помогите разобраться

--------------------------------------------------------------------------

Есть прибор ТРМ151-03,
вход №1 запрограммирован на термопару

вход №2 запрограммирован на резистивный датчик положения, датчик положения подключен, задвижка переведена в положение закрыто.

уставка 140 С

ВОПРОС: в Параметре текущая уставка в место уставки значение следующего содержания "Вычисленное значение заведомо неверно !"
в каком случае может возникать выше указнное значение.

Папулов Сергей
11.11.2008, 09:09
Проведите юстировку датчика положения.

Camypau
11.11.2008, 12:11
Проведите юстировку датчика положения.

Юстировка датчика положения проведена показания второго канала в норме.
Перезалил модификацию прибора на полном уровне доступа Уставка пришла в норму.