Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи.

Имеется Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А. К нему требуется подключить датчик влажности. С его сигнального выхода приходит от 1,3В до 3,6В (влажность 5%-95%). Сначала пробовал подключать сам датчик через делитель, указанный на (рис.2). Конфигуратор при опросе показывал обрыв датчика, хотя напряжение после делителя между контактами AIX-1 и AIX-2 было 0,6В. В конфигураторе выбран тип датчика (Датчик 0...1В), пределы назначены от 0 до 100 (в процентах влажности). Тут я подумал, что может своим делителем вношу искажение в работу датчика и решил подключить к соответствующим входам модуля ввода напряжение с блока питания 18В через делитель, опять же показанный на (рис.2). Но опять все тоже самое. Модуль не видит это напряжение, показывая обрыв датчика (рис.4).
Правда при подключении шунтирующего резистора как на (рис.3) на 50 Ом, который идет в комплекте с прибором конфигуратор показывает минус 0. (рис.5). Интересно почему так?
Питание никакое я в это время не подключал. Просто резистор висел. Например датчик температуры с преобразователем НПТ-2, на выходе которого 4-20мА я к этому входу подключаю и все работает. Значит вход рабочий и я его не спалил своими экспериментами.
Подскажите люди добрые в чем может быть загвоздка. Чует моя задница решение где-то рядом, но на то она и задница, надо другим местом нюхать(думать). =)


Рис.1 Схема подключения из руководства
31428

Рис.2 Как я подключаюсь через делитель
31430

Рис.3 Резистор на 50 Ом, подключенный к двух контактам первого входа
31431

Рис.4 Обрыв датчика
31432

Рис.5 "-0"...и такое бывает
31433

IVM
28.05.2017, 11:34
Надо так подключать.

neitwood
28.05.2017, 12:25
IVM, спасибо за подсказку. Правда по прежнему обрыв датчика, но на 6 и 7 входе, сконфигурированном также на (Датчик 0...1В) имеется некое значение 1,8. Напряжение на входе 0,86В. Подключал по левой схеме из вашего рисунка.

31438

neitwood
28.05.2017, 12:27
Я где то читал что надо земли всех датчиков объединять, может в этом проблема? Но как это сделать, если например нужно оставить только один датчик. Кстати к 6 и 7 входу ничего не подключено.

IVM
28.05.2017, 13:15
IVM, спасибо за подсказку. Правда по прежнему обрыв датчика, но на 6 и 7 входе, сконфигурированном также на (Датчик 0...1В) имеется некое значение 1,8. Напряжение на входе 0,86В. Подключал по левой схеме из вашего рисунка.

31438

Обрыв датчика влажности показывает ? Значит что-то с датчиком не так или вы его не верно подключаете. Ссылку на описание этого датчика дайте.

neitwood
28.05.2017, 14:03
Обрыв датчика влажности показывает ? Значит что-то с датчиком не так или вы его не верно подключаете. Ссылку на описание этого датчика дайте.

Датчик влажности HM1500LF. Питание его осуществляется через какой-то безымянный преобразователь напряжения с 24В в 5В. Залит эпоксидкой или компаундом, модель не видно. Сигнал снимаю с желтого провода W3 согласно документации, ссылку на которую я оставил ниже по тексту.

http://eu.mouser.com/ds/2/261/HM1500LF-9444.pdf

neitwood
28.05.2017, 14:09
Обрыв датчика влажности показывает ? Значит что-то с датчиком не так или вы его не верно подключаете. Ссылку на описание этого датчика дайте.

Датчик согласно документации показывает верные данные. При опускании его в воду выдает 3,5В. В комнатных условиях около 2В.

IVM
28.05.2017, 14:10
Датчик влажности HM1500LF. Питание его осуществляется через какой-то безымянный преобразователь напряжения с 24В в 5В. Залит эпоксидкой или компаундом, модель не видно. Сигнал снимаю с желтого провода W3 согласно документации, ссылку на которую я оставил ниже по тексту.

http://eu.mouser.com/ds/2/261/HM1500LF-9444.pdf

И какое у датчика напряжение на W3 относительно W1 ? На W2 относительно W3 я так понимаю +5 В ?

IVM
28.05.2017, 14:21
Схемы подключения я нарисовал верно. Если показания не верны, то либо блок не исправен или не верно сконфигурирован, либо переполюсовка входного сигнала, либо клеммы перепутаны при подключении.

neitwood
28.05.2017, 14:43
И какое у датчика напряжение на W3 относительно W1 ? На W2 относительно W3 я так понимаю +5 В ?
Напряжение на W3 относительно W1 изменяется в зависимости от влажности. Не понимаю зачем вам напряжение W2 относительно изменяемого напряжения W3. Вот W2 относительно W1 да, 5 Вольт.
При переполюсовке в опросе входов показывает "измеряемое значение слишком мало".

fun_cr
27.06.2017, 12:43
Какие сопротивления используются? Подбери соответствующее отношение.

Massmeter
29.09.2017, 14:16
Аналогично соорудил датчик влажности грунта. Выход датчика 0-1 VDC. На экране конфигуратора обрыв датчика. Подбросил датчик температуры 100М, изменил вход в конфигураторе - все отлично работает. Значит вход исправен. Меряю напряжение на входе МВ110-224.8А и вижу 0,6 VDC и импульсные скачки напряжения около 3 вольт. Для чистоты эксперимента беру батарейку пальчиковую 1,5 в. переменный резистор как делитель напряжения и подаю на вход 0,5 в с этой приспособы. Опять обрыв датчика и скачки напряжения (вижу на осцилографе). Вспоминаю, что есть прибор МВ110-8АС. подключаю его, вход устанавливаю 0-10В и вижу что приспособа с батарейкой прекрасно работает. Подключаю датчик влажности и опять все прекрасно работает. К сожалению, датчик влажности соорудил с выходом 0-1 В. Теперь переделываю на выход 0-10В. Что самое интересное - МВ110-224.8А в старом корпусе с сигналом 0-1В прекрасно работают.