PDA

Просмотр полной версии : АНР для блока PID в ПР200



kip-pribor
27.05.2017, 09:04
Добрый день!
Можно ли реализовать АНР PID встроенного в ПР200 c экрана.
Не ругайте я новичок.

Irgy
27.05.2017, 12:43
Попробуй так

kip-pribor
27.05.2017, 15:38
Спасибо, за ответ.
А как использовать данный пример, если мне нужно,
чтобы PID управлял ПЧ для поддержания заданного
давления в трубопроводе, датчик давления 4-20мА,
управляющий сигнал 0-10 В. Хочется поэксперементировать
с ПР200.

Irgy
27.05.2017, 15:57
А в чем сложность?
Нужный аналоговый вход джамперами на плате конфигурируете как 4..20мА (вроде по умолчанию так джамперы и выставлены - см.документацию), подключаете датчик, в программе настраиваете нужный аналоговый вход (физический диапазон сигнала в инженерных единицах), привязываете переменную с плав.запятой к этому аналоговому входу и подаете ее на PV PID. Создаете также переменную с плав.запятой для задания уставки и подаете ее на вход SP PID (в моем примере все переменные созданы).
На выходе ПИД будет управляющий сигнал от 0 до 100% (с плав.запятой), его надо машстабировать в сигнал 0..1 (разделить на 100 по сути) и подавать на нужный аналоговый выход.

Если что непонятно и хотите самостоятельно разобраться, то лучше смотреть примеры, ролики на ютубе по программированию ПР200. Ну и пробовать на симуляторе в owen logic играться, смотреть что получается.