PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с режимом исполнения MasterSCADA 4D 1.1



KSergey
26.05.2017, 10:53
Всем доброго времени суток.
Создаю проект диспетчеризации счётчиков Меркурий 230. Поставил пока один. Связь по RS-485. При запуске проекта в режим исполнения("Подключить"), запускается не всегда. То есть чаще нет, чем да. Пишет: система.АРМ1: ошибка соединения с узлом. И выдаёт ошибку:31377
Что это может быть? Как бороться? Проекты без счётчиков отрабатывают нормально. Если с одним такая беда, то что будет с 20-ю?

Трофимов Артем
26.05.2017, 10:58
можете приложить проект? а также полную версию среды

KSergey
26.05.2017, 11:23
1.1.13.58656

KSergey
26.05.2017, 11:30
Для открытия "Окно 1" - щелчок на "Картинка 1".

Трофимов Артем
26.05.2017, 12:07
вы открываете каким браузером? или встроенным обработчиком визуализации?
попробовал в Chrome , версия правда 1.1.12.57993 - полёт нормальный
31382

KSergey
26.05.2017, 12:17
Открываю встроенным. Если отключить счётчик, то у меня тоже полёт нормальный. А со счётчиком - беда!

KSergey
26.05.2017, 12:28
Вот как-то так:
131384
231385
331386

KSergey
26.05.2017, 12:30
Иногда запускается, работает, но при открытии "Окно 1" встаёт.
Иногда запускается и работает. Что за беда, не пойму.

Трофимов Артем
26.05.2017, 12:32
приложите отчёт об ошибках

KSergey
26.05.2017, 12:43
Во вложении.

Maria Momotova
26.05.2017, 13:06
Пришлите еще папку: c:\Users\*\AppData\Roaming\InSAT\MasterSCADA4D1.1\ Debug_Проект

KSergey
26.05.2017, 13:11
Во вложении.

Maria Momotova
26.05.2017, 13:52
Можете мне на почту написать: support.ms4d@insat.ru ?

KSergey
26.05.2017, 13:53
Всем спасибо.
Нашёл ошибку. Счётчик - Меркурий 230 ART-00. Модуль вставлял - Меркурий 230 ART2. Заменил на Меркурий 230 AR. Вроде всё нормально.