Не судите строго если такие вопросы уже были, не нашёл при быстром просмотре на форуме.
В общем СП307Р ModbusMaster опрашивает по PLCport (или Donlowd) несколько ТРМ с адресами 0,8,16,24...
На ТРМ светодиоды RS моргают, а на панели всегда communicating бла-бла-бла

И так и эдак пробовал всё одно и тоже.
До этого на СП310Р делал с ТРМ136 всё работало (проект редактирован тот же), а тут ...

Андрей007
25.05.2017, 17:30
Вопрос снят 4х функция опрашивает. Я правда не догоняю вот этого
31370
Это всегда так обозначалось? что 3x это 04, а 4х это 03?

Евгений Кислов
25.05.2017, 17:44
Вопрос снят 4х функция опрашивает. Я правда не догоняю вот этого
31370
Это всегда так обозначалось? что 3x это 04, а 4х это 03?

Все верно, исторически закрепилось такое "несовпадающее" обозначение.

Андрей007
25.05.2017, 17:58
А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать :(
Всё методом тыка ...

Евгений Кислов
25.05.2017, 19:24
А ещё панель не хотела "0" адрес опрашивать :(
Всё методом тыка ...

Адрес 0 в Modbus зарезервирован для широковещательных рассылок и не должен задаваться устройствам сети.
Чтобы не действовать "методом тыка" - предлагаю ознакомиться со спецификацией протокола: http://www.modbus.org/specs.php

Андрей007
11.08.2017, 18:58
Подскажите про запись значений в ТРМ210 с панели СП310-Р.
Использую блок "ввод данных" функция 4х и 2 регистр word.
Читать-читает текущую уставку, а при записи выдаёт ошибку Communication PLC NoStation ...
Звонил в техподдержку, скидывал им свой проект они пока тоже не знают.
В течении телефонного разговора тоже не ответили в чём может быть дело.