PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110(М02) порты RS-232



lunyov_i
24.05.2017, 13:05
Добрый день! Не хватает еще одного порта RS-485. Хочу использовать в качестве 3-го порта, имеющийся порт RS-232 через преобразователь RS-232 <-> RS485.
Не подскажите какой там кабель нужно заказывать для соединения порта ПЛК110(М02) c преобразователем АС3-М ( RS-232 <-> RS485) ?

Александр_ru
24.05.2017, 14:05
так самому собрать такой кабель дело нескольких минут :)

lunyov_i
24.05.2017, 14:49
Я спросил про готовый. Просьба если нет ответа, то не отвечать

Сергей Лысов
25.05.2017, 17:25
Используйте КС17. Он стыкуется с АС3-М без проблем

Александр_ru
26.05.2017, 10:37
Используйте КС17. Он стыкуется с АС3-М без проблем
http://f22.ifotki.info/org/d61ec88e1ab89109ea4d42a94a3bd51e511881278444268.jp g (http://i-fotki.info/)

http://f22.ifotki.info/org/b56f3a3a0847422a0959dd572970066f511881278444304.jp g (http://i-fotki.info/)

Female to female ? как минимум, поэтому не подойдёт
P.S. ах очепятка на сайте, кхм.... вообще то давно исправить уже в таком случае нужно, ну тогда "разводку" со стороны RG проверьте, на предмет соответствия "разводке" на ПЛК (RS232)
http://f22.ifotki.info/org/18689399a9f7228795ae3934301301a5511881278446371.jp g (http://i-fotki.info/)

Сергей Лысов
26.05.2017, 11:48
Female to female ? как минимум, поэтому не подойдёт
P.S. ах очепятка на сайте, кхм.... вообще то давно исправить уже в таком случае нужно

Спасибо за комментарий, очень показательный. Про КС17 уже разобрались в соседней теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26812
Да, опечатка есть, её правят технические писатели. Процесс не быстрый, так как документации много, сами понимаете ;)
Под сообщением фотографии кабеля КС17 и АС3-М, чтобы мои слова не казались голословными.
На вашем последнем скриншоте разъём RJ12 - что вы этим хотели сказать? Мы отказались от RJ12 на новых ПЛК в пользу RJ45. На контроллере 110 М02 как раз RJ45 на портах RS-232 и RS-232 Debug. Кабель КС17 как раз разработан для связи контроллера 110 M02 и модема ПМ01 (или преобразователя АС3-М).

Александр_ru
26.05.2017, 12:56
что вы этим хотели сказать
этим я хотел сказать, качество и достоверность документации, это очень важная вещь, как при выборе, так и при эксплуатации оборудования, кроме того, на ПЛК 110[М02] она вообще отсутствует, потому тип разъёма(распиновка) была взята с ПЛК110. При наличии достоверной и полной документации очень многих вопросов просто не было бы.

Сергей Лысов
26.05.2017, 15:38
качество и достоверность документации, кроме того, на ПЛК 110[М02] она вообще отсутствует
Какая документация на ПЛК110 М02 на Ваш взгляд отсутствует? Ниже я привёл ссылки на общедоступную документацию
Руководство по эксплуатации: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110%5Bm02%5D_2443.pdf
Руководство пользователя: http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110_m02__16.pdf

Александр_ru
26.05.2017, 15:53
по аналогии с другими приборами раздела(ов), здесь вот например документации нет
http://www.owen.ru/catalog/97633842
и кстати: именно ошибка в документации к КС17 "породила" две пустые темы :)

Евгений Багаев
26.05.2017, 16:42
по аналогии с другими приборами раздела(ов), здесь вот например документации нет
http://www.owen.ru/catalog/97633842
и кстати: именно ошибка в документации к КС17 "породила" две пустые темы :)

ПЛК110 [M02] с MasterSCADA 4D еще не вышел в свет. Ориентироваться на данный раздел не нужно. Тем не менее, внизу страницы есть ссылка на тему (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26220), где вся документация для него имеется. Также Вы всегда можете запросить всю необходимую информацию у нас, мы с радостью оперативно ее предоставим.

За ошибку в кабеле КС17 всем пользователям, принявшим в этом участие, спасибо. В ближайшее время исправим.