Просмотр полной версии : Юстировка входа ТРМ 201.



limir62
22.05.2017, 21:48
Добрый вечер. Подключил к ТРМ 201 датчик давления ПД 100 0-1,6 МПа 4-20 мА, согласно инструкции ПД. Выставил на ТРМ мин 0,000 и макс 1,600 значения, а на табло значение 1,472. Проверил датчик на Параграф PL-20. Датчик в норме. Проводится ли при производстве юстировка входа 4-20 мА ?

Ruffian
23.05.2017, 09:18
Доброе утро. У меня была такая же фигня, при подключении датчика ПД100 через 100ом, поменял резистор на 50ом - все ок!

limir62
23.05.2017, 10:07
Спасибо , получилось.