Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы или принятии решения по выходу из ситуации.
31242

на фото предполагаемая конфигурация системы.

Были приобретены ПЛК 150I-M, СП307Б, модуль веса Seneca.
В процессе написания проекта обнаружилось потеря связи между ПЛК и СП307 при наличии модуля TCP в программе
контроллера. Как побороть ошибку не знаю, что то подсказывает что проблема в ПЛК150, см. видео.
Решил посмотреть работу панели как slave устройства а плк master. Как видно из фото единственное подключение пригодное для меня
это плк rs232debug, панель порт plc, для чего и был приобретен кабель КС2. Такая связка не захотела работать. Может где то и написано но узнал я от техподдержки что у ПЛК150 порт RS-232 debug умеет только ASCII а у панели в режиме slave порты только RTU. Вот такая ирония судьбы.
Техподдержка фирмы "ОВЕН" не смогла предложить хоть какой то выход из ситуации. Поэтому прошу помощи у всех кто может :(.

garnalex
19.05.2017, 12:24
забыл
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.16.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:25:24 Nov 11 2016
MAC 6A:77:00:FF:D8:1B
IP 192.168.100.41
GATE 192.168.100.250
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 0f

Вольд
19.05.2017, 19:00
А вы исходя из каких соображений решили использовать ПЛК150 ? Почему не выбрали ПЛК110 [М02] ?

garnalex
19.05.2017, 19:53
ПЛК150 наиболее подходил "подходит" для моей задачи, если верить написанному в документации. Мне еще нужно как раз 4 термопары ТХА зацепить, вот и съэкономил :(.
Считал что за много лет производства все или почти все проблемы пофиксены, смотрел, вроде и прошивки новые "недавно выходили".

Вольд
20.05.2017, 10:10
Форум надо было читать. Про эти ПЛК150, ПЛК154 на форуме писано переписано.

garnalex
22.05.2017, 14:21
Тема закрыта. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
Спасибо Masteri.

arelavv
23.05.2017, 19:04
Поделитесь как вышли из положения...?

жекон
24.05.2017, 04:55
Не сколько раз на 150 сталкивался, с потерей связи по RS232 Debug из-за аккумулятора, после замены проблема исчезает, посмотрите в модуле Statistic может Ваш аккумулятор уже помер.